配电箱与开关箱的安全技术措施

配电箱与开关箱的安全技术措施
施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。
  
  配电箱和开关箱的使用安全要求如下:
  
  1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。
  
  2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。
  
  固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。
  
  3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
  
  4、电箱之间的距离不宜太远。
  
  分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
  
  5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。
  
  施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。
  
  开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。
  
  6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。
  
  7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工人员不得乱接。