相变贮能新风机组运行经济分析(下)
<P> 3.2运行费用分析</P><P> 一天气新风负荷(本文的新风负荷概念与传统概念不尽相同)可表示为</P>
<P> <IMG height=45 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/080530902415855.bmp" width=290border=0>(10)</P>
<P> 式中q为新风负荷,kJ;G为风量,m3/s;ρ为空气密度,kg/ m3;h为比焓kJ/kg。下标d表示一天内,in表示进风,out表示排风,h,a,l分别表示电价的高峰期,平峰期和低谷期。</P>
<P> 本文取q1=0即qd= qd + qa,即不考虑机组在夜间电价低谷期对新风处理的情况。</P>
<P> 当Q>qd时,q ex= Q - q d,q ex , h= Q - q h,q sh , h= 0,q sh , a= 0;</P>
<P> 当Q>qh且Q < q d时,q ex= 0,q ex , h= Q - q h>,q sh , h= 0,q sh , a= q d - Q;</P>
<P> 当Qh,qex= 0,q ex , h= 0,q sh , h= q h - Q,q sh , a= q a;</P>
<P> 贮能机组运行费用:</P>
<P> M r =[(Q -q ex)•P1 + q sh , h•P h + q sh , a•P a ]/(3600•COP)(11)</P>
<P> 常规机组运行费用:</P>
<P> M0r =(qh•P h + q a•P a)/(3600•COP)(12)</P>
<P> 第j天节省的运行费用:yj= M0r - M r </P>
<P> 一年中,节省的总运行费用为<IMG height=46 src="http://news.mechnet.com.cn/upload/080530906273749.bmp" width=88 border=0></P>
<P> 以上各式中,Q为蓄冷量,kJ;P为电价,元/(kW•h);COP为制冷系数;y为每天节省的运行费用,元,下标ex表示过量,sh表示不足。</P>
<P> 4最佳蓄冷量与运行方案的选择</P>
<P> 相变贮能新<a href="http://www.mechnet.com.cn/company/1213/1.html">风机</a>组在夜间电价低谷期蓄冷,白天对新风放冷,以降低机组的运行费用。对相变蓄冷新<a href="http://www.mechnet.com.cn/company/1213/1.html">风机</a>组进行经济分析,需要考虑机组每天的蓄冷量和运行方案,而它们之间是相互联系、相互影响的,需综合考虑。</P>
<P> 4.1运行方案的选择</P>
<P> 运行方案是否合理,是影响贮能新<a href="http://www.mechnet.com.cn/company/1213/1.html">风机</a>组经济性和运行效果的重要因素。贮能空调系统的运行一般分两种:全负荷贮能和部分负荷贮能。全负荷贮能方式虽然运行费用低,但设备投资高,并且贮能装置占地面积大;部分负荷贮能方式全天所需冷量部分由制冷面提供,所需制冷机容量和贮能系统的容量均较小,但节省的运行费用相对全负荷方式要少。</P>