HEATS 发表于 2010-9-14 08:57:37

耐压试验结果的判断方法

<P>  如果在试验过程中发生电压下降或发生击穿信号,这时不要轻易判断<A href="http://www.mechnet.com.cn/">变压器</A>击穿。应继续进一步测试,做进一步的证实:</P><BR><BR>
<P>  1.用兆欧表测其绝缘电阻,若绝缘电阻为零或接近于零,则判为击穿;或进行二次升压试验,电压逐步施加,若是击穿,在电压加到一定值时,可观察到击穿点附近出现连续的火花放电或发热冒烟,则判为击穿。若第二次施压,电压上升了又下降,电流表的指针摆动剧烈,则判为飞弧不合格。</P><BR><BR>
<P>  2.若绝缘电阻没有太大变化,或二次升压后可持续1min无击穿动作,则认为第一次击穿是空气间隙击穿(尘埃等物质引起),我们通常称为飞弧。外加电压消失后,击穿间隙立即自行复原,变压器的绝缘电阻不会发生变化,变压器的绝缘性能没有发生变化,不能判定为不合格。<BR></P><BR>
               
页: [1]