机械公敌 发表于 2008-7-19 17:42:30

设备的电力装置调试工安全操作规程

设备的电力装置调试工安全操作规程
1、应熟悉机械设备电气原理及机械运行安全要求。遵守电工作业一般规定,并由机械设备操作人员或检修人员配合。

    2、试调机械设备的电力装置,应按规定穿戴防护用品,装好各外露的传动部位的安全防护装置,设备或装置外露可导电部分应可靠接地(零)线,接用临时电源时,应遵守临时接线规程要求。

    3、试调时,应先检查带电部分是否可靠地切断,或用绝缘板隔开。停电试调过程应按电工作业操作制度和操作程序进行。带电调试应先经审批。

    4、调试内容及步骤:

    (1)应先进行静态测量与检查,使安全连锁、限位、保护控制,信号等二次回路符合要求;

    (2)对各控制元件,电机进行个体试验和调整,使其完全符合要求,并调整到规定的整定值;

    (3)将拆下的接线恢复原状,线路与图纸查对无误;

    (4)进行绝缘电阻的整组测定,应达到要求;

    (5)进行整机运行前,可按操作程序手动扳车;

    (6)达到线路设备的设计或使用要求后,可接通电源;

    (7)点动试转数圈,或直线运动往复几次,观察机械及电器的运行状况;

    (8)点动试验符合要求后,进行试运转。

    5、试运转中,电工试调人员应严格遵守安全操作规程,与机械操作(或装修)人员密切配合。机械运转操作过程中应遵守相应工种的安全操作规程。

    6、调试、整修零部件,一般应在停机,停电条件下进行。

    7、不得任意改变线路的原设计,确实需要改动时,应经主管设计人员批准或电气负责人批准,办理更改手续后,再进行改动。

    8、大型成套设备的电气装置试调,应由工程总负责人指挥、协调,防止管理混乱而造成事故。

    9、测试中的安全要求:

    (1)在测试电气绝缘电阻时,对有电容存在的电路,应在测试前或测试后,用专用工具对地进行放电、验电;

    (2)判断变压器连接组别,操作时要先接通测量回路,然后再接通电源回路,电流接通后,不要立即拉开,待看清指示后,再拉开测量回路,最后切断电源;

    (3)冲击合闸试验,应使用符合试验容量的磁力起动器来控制试验电源。操作中不得靠近高压侧;

    (4)进行泄漏电流测试,应首先空载试验,确认接线正确无误,将调压器退回到零,并进行放电、验电,然后再用专用工具接挂高压引线、逐步增加电压进行试验。

    10、调试结束,应清理现场,拆除临时电源线。工作间断,转移,终结,应遵守工作间断、转移,终结工作制度。
页: [1]