除水电气保护知识问答
除水电气保护知识问答1、在检修电除尘器高压控制柜控制回路故障的工作中,需运行做的安全措施有哪些?
答:停电,拉开高压控制柜电源进线刀闸,取出电源保险,并在高压控制柜电源进线刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,在高压控制柜门把手上挂“在此工作”标示牌。
2、在检修电除尘器高压控制柜控制回路故障的工作中,工作人员应注意哪些安全事项?
答:工作前,应认真核对设备名称、编号,防止走错间隔;工作前,必须验电,明确带电范围。
3、在检查灰浆泵组液力偶和器控制回路的工作中,需运行做的安全措施有哪些?
答:停电,将灰浆泵组液力偶和器抽屉开关打至“断位”,取出其操作保险,将灰浆泵组液力偶和器抽屉开关打至“分离位”,并在其操作手柄上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,在电脑操作窗口该灰浆泵处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
4、在检查灰浆泵组液力偶和器控制回路的工作开始前,工作人员应注意哪些安全事项?
答:工作前,应认真核对设备名称、编号,防止走错间隔;,核实该灰浆泵组确已停运;必须验电,明确带电范围。
5、在检查振打、排灰电机控制回路(不停电)的工作中,应注意哪些安全事项?
答:办理电气二种工作票;工作人员着装应符合要求,至少有两人进行工作且应设专人监护;工作前,应认真核对设备名称、编号;必须先验电,以明确带电范围;工作中,使用带有绝缘手柄的工具,使用万用表时,必须先核实其表档的位置。
6、在本班的小修工作中,哪些工作应填写第一种工作票?
答:在本班的小修工作中,高压控制柜控制回路的大修工作应填写第一种工作票。
7、在本班的大修工作中,哪些工作应填写第二种工作票?
答:(1)电除尘器所有大梁加热器控制回路的大修工作。
(2)电除尘器所有振打、排灰电机控制回路的大修工作。
8、在进行天车的检修工作时,应如何保证人身安全?
答:天车停电,工作前验电,正确佩带安全帽,正确使用安全带,不得上下抛掷物件。
9、在电动门的调试过程中,应如何保证安全?
答:办理电气二种工作票,工作前验电,以确认带电范围,门头高度超过2米,应使用安全带,不得上下抛掷物件。
11、高压静电表应进行哪些试验?
答:高压静电表应定期检查其外观无异常,摇测其降压电阻值阻是否合格,测量其高压绝缘部件的绝缘合格。
12、在电除尘器高压控制柜检修时,为保证工作安全应断开哪些开关和刀闸?
答:断开高压整流柜空气开关,拉开高压整流柜电源进线刀闸,将四点式隔离刀闸打至“接地”位置。
13、在电除尘器低压配电盘上进行消缺工作时,工作负责人能否参加工作?
答:不能。因为在部分停电时,只有安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,工作负责人才可参加工作。
14、不停电清扫振打控制箱时的安全措施有哪些?
答:不停电清扫振打控制箱时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿长袖衣服工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。
15、在使用高压静电表调校整流柜二次电压工作前,必须做的工作有哪些?
答:升压前,必须认真检查试验接线,表计倍率、量程及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可后,方可升压,在升压过程中,应有专人监护并呼唱。
16、在进行更换控制室顶部照明工作中,使用梯子应遵守的规定有哪些?
答:在进行更换控制室顶部照明工作时,至少有两人进行工作,应使用坚固完整的梯子;工作前,须把梯子安置稳固;在梯子上工作时,梯子与地面的斜角度为60°左右,工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作;人在梯子上时,禁止移动梯子。
页: