隔离开关安全操作规则
隔离开关安全操作规则1、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。
2、禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。
3、允许使用隔离开关进行下列操作:
a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;
b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关;
c)拉开、合上无阻抗的环路电流;
d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。
e)进行倒换母线操作。
f)拉、合无故障站用变压器。
4、单相隔离开关和跌落保险的操作顺序:
a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。
b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。
5、禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。
6、禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。
7、电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。
8、隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。
9、隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。
10、用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。