国外轴流通风机技术发展水平与现状概述
1)德国德国主要有三大公司设计制造轴流通风机。
• 透平通风技术有限公司(TLT)
该公司早在20世纪40年代就研制出动叶可调的大功率单级和双级矿井轴流通风机。1970年以后,又研制出电站锅炉轴流通风机。
该公司制造的标准系列轴流通风机性能参数范围:直径选用R40系列,D =1000-6300㎜共32个规格,流量Q =50~1800m 3 /s,全压p T =300~8000Pa。每个叶轮直径相应有7个规格的基本轮毂直径。轮毂为铆焊结构件,叶片材料为铸铝、铸铁、锻铝、锻钢和不锈钢等。设计方法为:根据性能参数及使用条件进行“量体裁衣”的组合化设计。超过上述范围的特大型轴流通风机则采用非标准化设计。
该公司生产的轴流通风机有动叶可调、动叶停机可调和动叶固定三种型式,主要用于电站锅炉、矿井通风、隧道通风以及冶金、石化等部门。
• 考夫曼公司
该公司于20世纪90年代引进了轴流通风机设计制造技术。目前,不仅可制造化工、炼油、造船工业的专用通风机,还可为煤矿、金属矿、隧道等提供大型轴流通风机,并且矿井轴流通风机已成为该公司的主导产品。轴流通风机性能参数范围见表1-2。
表1-2考夫曼风机性能参数
进口流量范围
排气压力范围
ES 单级轴流通风机
ESN 单级轴流通风机
EST 轴流通风机
DV 轴流通风机
AL 轴流通风机
GAL 对旋高压轴流通风机
DGAL 对旋高压轴流通风机
ALN 低压轴流通风机
KGL 单级轴流通风机
KGL 双级轴流通风机
• K.K.K公司
该公司主要生产静叶可调的子午加速轴流通风机,亦生产普通轴流通风机,其性能参数如表1-3。
表1-3 K.K.K风机性能参数
AP 单级或双级轴流通风机
1960 ~ 11760
AN 子午加速轴流通风机
2400 ~ 55000
2)丹麦
该国的诺狄斯克通风机有限公司主要设计制造VARIAX型轴流通风机。该型风机有7个系列,其中ASN(单级)、AST(双级)系列为液压式动叶可调,主要用于电站锅炉鼓、引风机,其性能范围是:流量Q =10~1180m 3 /s,全压p T =260~22000Pa,全压效率ηT≥0.8。该风机采用的是“量体裁衣”的组合设计方法。
3)英国
英国主要有二个公司设计制造轴流通风机。
•豪登•西洛哥公司
1988年,豪登公司和戴维森公司合并成立豪登•西洛哥公司。合并前,豪登公司主要生产压缩机,戴维森公司主要生产各种通风机,其中包括矿井轴流通风机。合并后则以生产通风机为主。其动叶可调轴流通风机的性能:流量Q =49~112×10 4 m 3 /h,全压
p T =3300~4100Pa
• 沃兹公司
沃兹公司(Wodse)以生产中、小型轴流通风为主,其风机型式多种多样,详见表1-4。
文章关键词: 轴流通风机 国外发展 风机知识
风机刚开始工作时轴承部位的振动很小,上虞风机哪家好www。sycaoe.com但是随着运转时间的加长,风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上,逐渐破
坏风机的动平衡,使轴承振动逐渐加大,一旦振动达到风机允许的最大值11mm/s时(用振幅值表示的最大允许值如下),风机必须停机修理(清除粉
尘堆积,重做动平衡)。因为这时已是非常危险的,用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时,有测振仪表的会报警。
机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如
果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振
动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实
际情况更换润滑油(或脂)。
正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。
叶轮的维修、保养
在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。
只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在
叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。
叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓
是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。
风机知识
