三菱系统传输步骤
在传输参数或PLC之前,请先将机器处于急停状态,再按照一下介绍步骤逐一执行。-------------NC侧
1.
OPTION画面的打开:(需要把OPTION画面打开)
A.)选择履历画面:诊断-------菜单------履历:输入#(I) 再按INPUT键。
B.)选择准备画面:TOOL-----菜单------准备------输入“Y”再按INPUT键。
C.)输入#(1060) (64) (S)按 INPUT键两次。(注意必须按INPUT键两次)
D.)回到TOOL画面,会出现OPTION画面(在此画面里会出现OPTION参数的显示,有从00号参数到-----16参数号的显示,单位为十六进制数据。)
2.I/O参数的设置: 按TOOL键-------选择I/O软键,按以下参数进行确认设定。
输入出基本参数
# 编号
# 装置编号
装置名称
输入/输出
资料输入
9001
2
9002
0
资料输出
9003
2
9004
0
DNC模式
9005
2
9006
0
巨程式列印
9007
2
9008
0
PLC输入/输出
9009
2
9010
0
REMOTE PROG IN
9011
2
EXT WNIT
9013
2
TOOL ID
0
参数号
内容
设定值
参数号
内容
设定值
9101
装置名称
PC
9112
CR输出
1
9102
传输速度
1
9113
EIA输出
0
9103
停止位
3
9114
导孔数
100
9104
同位有效
0
9115
同位V
0
9105
偶数同位
0
9116
过时时数
30
9106
字符长度
3
9117
DR无效
0
0107
终端形式
3
9118
资料ASCII
1
9108
沟通方式
3
9119
输入方式
0
9109
DC同位码
1
9111
DC2/DC4输出
3
附录:9018 DATA ASII在传输PLC时,一定要设定为“1”,而在传输参数或加工程式时,请设定为“0”,避免错误发生。 注解:
9012 传输速度设0: 192000bps 1:9600bps
2:4800bps
3:2400bps
4:1200bps
3.传参数:
3.
诊断-----菜单----输入:输入#(3)-----INPUT
注意:输入完成后,需见传输提示“DATA WRITE”结束。
传输结束后须对参数进行格式化:(初始化)
参数格式化:(1060) (1)-----INPUT
BASE DATE FORMAT :N (是否要初始化参数)
PROGRAM
FORMAT:Y (按2次“Y”后OK)
4.
传PLC:
首先让PLC停止:
方法一:按F0----FILE----输入(1)------INPUT
方法二:在电控箱里将主板转位开关拨到“1”的位置强行停止PLC.
传PLC:
9118-----设“1”;
# 输入(99) (250)-----INPUT.
传输完成后重新开关机即可.
在实际传输过程中发现传参数和PLC ,9118都要设为”1”,只有在传程式时设”0”.
传输PLC使用COMUA64 软件. 传参数和程式用V24或PCIN传输软件.
----------PC侧
Device
COM1
Monitor
ON
Baud rate
9600
Com mode
TRANSMIT
parity
NONE
File name
D:/LADDER/7203-00.LKX
Data length
8
Execute
START
Stop bit
1
传输步骤:首先传OPT参数,即标准的参数,在传PLC参数.
注意事项:设置I/O参数后,传入标准参数后要再次检查9102的值,如果有变化需要重新按标准的设置.