1049646369 发表于 2011-7-13 23:58:25

保护断路器设计选型的水电站发电机(二)

  上述两种类型断路器的试验考核,均相当于三相试验时首开相或者单相试验时的条件。相比之下,即便是开断电流的数值相同,而发电机型断路器则是在高直流分量和瞬态恢复电压下进行开断,开断条件较通用型断路器苛刻得多。
  (2)发电机源短路的开断试验。
  发电机源短路的开断试验条件则更为苛刻,该试验具有更高的直流分量。按照ANSI/IEEEC37-013标准规定:此值为DC%=130%。对于这一试验考核,通用型断路器则是无法胜任的。
  (3)失步开断与关合试验。
  发电机型断路器失步开断与关合试验是在合、分条件下进行的。外施电压和首相开断工频恢复电压为1.22倍发电机最高电压;开断电流为50%的交流分量有效值;直流分量(DC%)分<20%和≥50%两种条件;瞬态恢复电压峰值为2.5倍发电机最高电压;瞬态恢复电压上升率为3.3kV/μs;关合试验按2.5倍对称开断电流交流分量值(峰值)与开断试验合并进行;国外西屋公司在进行此项试验时的直流分量(DC%)为80%;西门子公司为120%。
  通用型断路器的合、分失步开断与关合试验,外施电压和首相开断工频恢复电压为1.44倍系统最高电压;开断电流为25%的交流分量有效值;直流分量(DC%)<20%;瞬态恢复电压峰值为2.55倍额定工作电压;瞬态恢复电压上升率为0.26kV/μs;而对关合电流不作规定。
  我国国家标准GB1984规定:失步开断仅适用于联络断路器,对于通用型断路器在10kV系统应用时,则不必进行失步开断与关合此项试验。该标准已被修订,目前正在待批。相对比较,发电机型断路器对失步开断与关合试验不仅要做,而且直流分量和瞬态恢复电压值要大得多,这是通用型断路器不可能替代的。
  3>发电机型断路器开发研究过程
  在发电机型断路器未进行开发研究之前,由于没有专门的发电机保护断路器,设计选型只能是选择额定电流大、短路开断电流大和直流分量大的断路器用于发电机回路作为保护设备。
  4>中小型水力发电机保护断路器设计的思考
  (1)重视中小容量水力发电机保护断路器的设计应用。发电机保护断路器根据电站接入系统方式、在电力系统中的作用、可靠性数值计算等,选型作为发电机保护回路主要保护电气设备,所以,正确设计选择发电机保护断路器直接关系着水电站后期的电气设备合理投资、运行维护简单方便、保证水电站长周期安全经济运行,事关重大,故而应予以认真对待。
文章关键词:
页: [1]
查看完整版本: 保护断路器设计选型的水电站发电机(二)

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网