lclu 发表于 2012-7-2 08:36:33

防止配电变压器烧坏的措施

  在电力系统中,配电变压器占据着极其重要的地位,一旦烧坏,将会造成大面积的停电,直接或间接影响广大电力用户的生产和生活。通过对多台变压器烧坏事故的分析,笔者认为,有相当一部分配电变压器烧坏事故是可以采取下述一些防范措施而避免或被消灭在萌芽状态的。
  1、变压器投运前的检测
  为确保配电变压器具备运行条件,防止烧毁,投运前必须对变压器进行现场检测,其主要内容为:
  (1)检测油枕上的油位计是否完好,油位是否合适。油位过高,当变压器投入运行带负荷后,油温上升,油膨胀很可能使油从油枕顶部的呼吸器连接管处溢出;油位过低,则在冬季轻负荷或短时间内停运时,可能使油位下降至油位看不到的位置,会降低变压器的绝缘和冷却作用,影响变压器的运行;
  (2)检测盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗油现象,否则当变压器带负荷后,在热状态下,会发生更严重的渗漏现象;
  (3)检测防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好;
  (4)检测套管是否完好,有无裂纹和放电现象;
  (5)检测呼吸器(硅胶罐)内的吸潮剂是否失效;
  (6)检测变压器的外壳接地是否牢固可靠;
  (7)检查变压器一、二次出线套管及它们与导线的连接是否良好,相色是否正确;
  (8)检查变压器上的铭牌与要求选择的变压器规格是否相符。例如各侧电压等级、变压器的接线组别、变压器的容量及分接开关位置等;
  (9)测量变压器的绝缘,用1000~2500MΩ表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻,以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测量时的环境温度。绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不应低于出厂值的70%;
  (10)测量变压器组连同套管的直流电阻,配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%;
  (11)检查熔丝选择是否合理。变压器一次侧熔丝的选用标准为额定电流的1.5~2倍,二次侧熔丝的选用标准通常是变压器二次侧额定电流。
  若以上检查全部合格,则先将变压器空投(不带负荷),同时检查电磁声有无异常,并测量二次电压是否平衡,如电压平衡说明变压器变比正常,无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行。
  2、变压器运行中的注意事项
  (1)在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施调整。同时,应经常检查变压器的油位、油色,外壳有无渗漏,发现缺陷要及时消除,避免分接开关、线圈因受潮而烧坏。

  (2)要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期遥测接地电阻不大于4(容量≥100kVA)或10(容量
页: [1]
查看完整版本: 防止配电变压器烧坏的措施

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网