空调电源干扰通信电路室外机不运行的故障处理
空调电源干扰通信电路室外机不运行的故障处理:故障现象:空调电源干扰通信电路,室外机不运行 品牌型号:海信kfr-26gw/11bp 类 型:交流变频挂机 故障性质:安装 检修部位:连机线 用户反映空调器不制冷,室外机不运行。
检修过程:上门检查,室内机主板主控继电器吸合,向室外机供电,室外机不启动,室内机运行灯始终不亮,2min后室内机停止向室外机供电。按压遥控器“传感器”切换键两次,室内机报代码为通信故障,3min后再次向室外机供电,用万用表直流电压挡测量室外机主板300v、12v、5v均正常,测量n与s端有跳变电压,室外机模块板指示灯闪5次,代表含义为通信故障,室外机未接收到室内机发出的信号。用户介绍,空调器前二天使用正常,一场大雨后空调器才不启动。此机室内机和室外机距离较远,中间加长约1m管线,检查接头在出墙孔外面,4个接头包在一起,并且包扎接头使用的为电气胶布而非防水胶布。将4个接头彼此分开,上电试机,室外机运行,制冷正常,判断故障为接头之间因受潮绝缘下降,l端强电干扰通信电路,通信信号畸变,室外机主板接收到信号判为无效信号而控制不运行,同时不向室内机主板发送信号,室内机主板因接收不到室外机传送的信号而停止供电,记忆故障代码为通信故障。
故障空调维修措施:将接头彼此分开,取下外部电气胶布,用防水胶布包扎做好绝缘后试机正常。
总结 此例由于加长管线并将线头包在一起,而且使用电气胶布包扎,下雨后接头绝缘下降,通信信号畸变,因而空调器不启动,室内机主板报通信故障。这说明在检查空调器某些故障跟天气有关系,分析原因时应将天气造成的故障考虑进去,这在维修时能缩短检修时间。注:电气胶布只具有绝缘功能,而不具有防水功能,因而不能使用在可能受到水分的地方,可以使用在室内机或室外机内部,而不能使用在连机线接头。
文章关键词: 空调电源;干扰通信电路;室外机不运行;故障处理