impino 发表于 2013-4-27 10:06:37

17.电液伺服系统中伺服阀放大器会受变频器干扰吗,如何解决


伺服阀的解决方案:第一,伺服阀最好是和变频器的电源分开;第二,伺服阀的线路最好是采用屏蔽线;第三,可以在伺服阀前面加装电源滤波器,或者是隔离变压器,或者是滤波磁环等对谐波进行抑制。