在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。 / p: m/ Z! P( M4 K
" X/ i4 i7 W K) s: j+ y% { 2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
- h o9 U1 f0 E" r$ Y
0 P. x8 }# \% |: \ (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
9 {5 X% F' k8 x2 X- _8 ]+ q5 M4 j4 U3 z6 m7 t
1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批; $ u3 X1 s- D" a0 h/ ~: c& `; G
& R* s9 ]9 {0 f) H( O 2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。
: [: q, n1 W8 T6 e" A! ^7 h; h& E9 @5 p2 f0 W% G
(2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求: M0 F' ~1 j$ M. l" J% @
: d% I% O8 o: I$ w$ w
1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
/ T4 o* W# q% L$ y8 w: k- R# J D) q6 W4 S" L
2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷; % t5 a6 h" G* W2 e
r6 l$ Q+ C. a# l# b5 i$ _" h: A
3)接头处的弯折角不大于4o; 7 W& {1 z* L" d. Z' p6 `5 ^0 D- Q
1 I8 s( V1 ]0 z, x 4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。 , D2 u* j# l* I. H5 ? Z6 z4 Q
2 y5 s0 }0 a# q- C# b
外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。 * P, o% P2 N+ a/ y
/ F! U4 ?/ h: C& g (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
( \* b$ ^* }) s- X+ ?8 v8 X5 f" o; a9 }" n
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】