  在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。

e. @3 J$ O& h6 s* A! N' u; k+ z

  2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):

) ?3 D- p C' H$ [ . y- l$ M4 \) J. q

  (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:

4 m* {: X. |$ U, K5 I 1 Y& U4 U) x( Z4 b' O; K& A

  1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;

# D) F: v% t& k# u$ U % v4 J2 Z# l5 t2 u

  2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

* Q. o9 e$ j5 p+ p& j i( i 9 O/ a. K1 _8 m7 r3 k7 o; q

  (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

2 ~ \6 A! L( q( I' n$ R* ]" H) U K# \2 |* Y5 [

  1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;

7 a1 H/ Q& o5 h$ s5 E ( |0 L# l. |( x1 X

  2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

5 v* a! y1 ]- R2 w+ A6 t( H 3 x: p3 n8 K# d- R

  3)接头处的弯折角不大于4o;

# }5 v& @& ]6 M) S9 I( R/ W ; M: b% v: A* s! K9 C( }

  4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

& } D, `, Y$ F 1 Y* H1 v0 R3 B6 ~

  外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。

5 T# L \3 E# ]9 X 4 j' F: \2 V) @0 Y0 Y/ L

  (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

2 M! y: e2 Z" X7 Y9 X4 I" t3 \ I* m( t5 n; U% {5 [0 ?

  当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】

, Q8 y8 P% i* B; w
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

磨削论坛 微社区

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-6-20 04:07 , Processed in 0.140130 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表