  在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。

- n" Q8 S4 H5 U6 K 4 |& j. W( e) R1 Z6 S

  2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):

% ^, X j8 Z( a * o0 t7 N; }+ [

  (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:

9 e% R9 S3 I+ [( ` {6 L2 c4 C8 S7 j" K5 {$ V7 ~

  1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;

: b9 @! R5 z ^- v9 n 7 g. a- g: q! d0 P

  2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

5 b. F2 ^" R/ l9 |6 g1 L 8 j* N* {, ?4 r! a& ?

  (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

4 O! F- u* }# T, a 0 F8 z! q8 H/ Y9 C

  1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;

- V# l0 `5 s* }8 x2 p# _7 r* P8 H. P. k& ?

  2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

5 H+ s' L# `( {: p& { 7 u% Q* h. |" w# _1 C' y; v2 T- j

  3)接头处的弯折角不大于4o;

7 e/ ? A1 G' s- l; K5 a ) s% p0 U/ B: z9 G$ m

  4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

* R* q! A- r' {7 b3 u7 d7 y1 F3 K . `. \# s4 E2 q2 T4 i

  外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。

' o; X) U& y( k 5 N; f& l& ?; J. q* O

  (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

. R% ~3 e; @; r" i; ~ 3 F& M f# ~2 q* [( Y! o0 d

  当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】

! f$ n6 r2 e' H% J5 ]* n
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-3-1 19:00 , Processed in 0.136813 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表