在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
e. @3 J$ O& h6 s* A! N' u; k+ z
2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验): ) ?3 D- p C' H$ [
. y- l$ M4 \) J. q
(1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件: 4 m* {: X. |$ U, K5 I
1 Y& U4 U) x( Z4 b' O; K& A 1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批; # D) F: v% t& k# u$ U
% v4 J2 Z# l5 t2 u
2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。 * Q. o9 e$ j5 p+ p& j i( i
9 O/ a. K1 _8 m7 r3 k7 o; q
(2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
2 ~ \6 A! L( q( I' n$ R* ]" H) U K# \2 |* Y5 [
1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm; 7 a1 H/ Q& o5 h$ s5 E
( |0 L# l. |( x1 X
2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷; 5 v* a! y1 ]- R2 w+ A6 t( H
3 x: p3 n8 K# d- R 3)接头处的弯折角不大于4o; # }5 v& @& ]6 M) S9 I( R/ W
; M: b% v: A* s! K9 C( }
4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
& } D, `, Y$ F
1 Y* H1 v0 R3 B6 ~ 外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。 5 T# L \3 E# ]9 X
4 j' F: \2 V) @0 Y0 Y/ L
(3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
2 M! y: e2 Z" X7 Y9 X4 I" t3 \ I* m( t5 n; U% {5 [0 ?
当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】