  在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。

6 p- G' _& a Y: T8 N ! e9 k% u8 z k0 P, {1 T \+ @

  2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):

, ~% t. ]$ Y8 s$ J( ?3 g1 k7 h& g+ f5 x( F: ` b/ s% ]

  (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:

3 @& j( q7 u6 | L4 q3 l1 h* f2 ^ }3 g

  1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;

6 i' j3 n9 Z- ]2 f, R! b6 L/ j [' D; X! H3 B8 ~5 K S* E

  2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

- [, G2 {& P. M( l+ g/ B * X8 M" h6 Q I/ q) |+ a6 b

  (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

. ]. c: a3 X! p8 o. v; } ; c! Q5 a, p) A3 M" m

  1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;

1 q8 q0 w( M6 x" T7 R5 y & ?# r. p; X, Z* e7 d, }

  2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

5 \6 t% C& a8 k9 K ) `2 C+ O0 p( h! S

  3)接头处的弯折角不大于4o;

! z/ Q# l8 _4 } p8 T( E! D, w " a, a0 e6 \# y. c M4 a

  4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

, N" E R6 x+ [. l, G 7 U/ F* f4 q8 t

  外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。

. `* E# J h3 w) m/ Q( x * k; k" x+ v% T+ j3 F- c- ]5 ~" y

  (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

! w/ u" U' _8 r& t( i! A) S, T) V& A# u& G; P. M" k" ~

  当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】

& r1 t$ ^ l+ W( Y* s4 s3 u
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

磨削论坛 微社区

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-7-6 04:28 , Processed in 0.135727 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表