找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 466|回复: 0

压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决

[复制链接]
发表于 2010-9-13 21:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 
' f; R# I# m/ U* \: J1 }
' w q* A2 N4 c; g" Y0 D7 y3 y9 P7 @: c' O; H$ u4 l# g& H2 {3 F' ]. H0 X) u0 l" L' K v7 D3 p; O8 A4 J: k9 W( Y& N1 `! s9 Q! H7 z8 z+ c" ]! |% K+ e0 Z( s5 b/ Y* U% p; U1 q, a3 u3 x: e* C8 O6 p2 y; e9 {; T0 `! s- {) K# x( a" X7 n# l& ~8 B5 f8 j7 c [2 Y g4 B: \* l9 z- c& Z! {- U& i# q% W: E" |# m: Q0 ~ I9 X9 \, s/ Y' u5 _, r4 C9 Y* F7 v8 W1 L7 s! T5 I [; c8 c I* g2 C7 F) V' G, \2 G# [2 f( T0 }7 q' s, ~+ m# t+ R, M, I$ W( H, z0 T |* k+ b k: h5 ?6 u& k) x' a4 c6 p: j @, b7 }& M; y# B/ W* G% ?% l2 w3 n: o) _; w$ q, `8 p, v# {5 ~& _# J# ~: I2 V/ x0 {0 H1 {1 e }# P0 A+ ~9 ]( Q9 Q9 ^2 M- S5 |! s9 A0 ]; Y5 G0 t' d9 i' V5 T8 q5 ~( W L" s* B2 m( i L8 Q1 |2 @2 s9 U4 c. S5 i! n" r% h' I' `( Z+ P6 q, e- T3 d/ l0 o4 i& n7 o, h( K8 _ o2 R J: Q# v' O8 |5 w, ^. t; P( f1 Q) E& X8 ^$ \- k& @4 e9 h" r7 m: P: U/ ]6 ]: ]- T2 g/ S# v4 t* ?5 Q. T8 P9 ?9 o3 b6 f9 V! _3 G" v4 E1 U/ _: w- ?, o) S9 x+ L( r9 _0 t2 j! s: x( s6 D/ s8 z( \7 Y) W5 J. X4 C* q- H ~% v# p4 u! i* i; Y4 X; X# d: W+ F$ C+ C' g& a( w3 b" D8 }: P* k8 ~9 F" H6 {' w% G, Y) g3 v- Y. j( b* _5 }4 l1 K, b: g: Z6 u8 [! |4 J0 a7 c9 W+ A t" x4 _% n b7 _, Q2 u- {) {- _& @+ s3 x3 E$ `- x/ _! ]2 @$ G' G) u, m8 ~$ M* j- r7 y" {7 r- f% ?- m' f" J" j! n0 `3 b4 N0 L& q& w+ x. K) L. x- J k. G1 k: w: ^ M9 w9 R5 e5 j9 s* R* M# E @5 J& ?- y0 A5 s/ y: ?+ X9 T2 P8 G, O6 G: @: W' k! h% t. Q- \& Q4 N4 Y$ k. X% a1 \' i! i( |- z5 k- q+ D0 O4 z1 f1 A% {2 R" U8 R" r; ]) V2 e5 {. F0 O5 f0 ]4 u4 @+ v4 a8 h1 f% j9 ]' t x' G2 e1 t" p- H) a9 c, I3 C, m |/ o) Z) t5 S7 u" Z) o% f9 q( n; a3 O4 r0 |* N( _3 q9 ~ W# m" Y2 h* G- o5 T$ D% X" Q. N: ~: n& R, i0 W3 W, W; P9 v2 K9 D3 W4 \0 d$ {/ U8 z4 a$ a; O* ^ r! [0 H5 x1 C$ {' ]! q1 h" |9 \1 V0 V( u2 ?$ Q9 s3 v5 i `/ P. z0 l& B$ }7 |# l# N" Q& F' y! u6 h) v0 W5 ?* I& D* D! v5 C6 W9 r; f; S+ j# d; B& B* f( v$ D, v* {; N% V Y Z, H, A% {5 V" `6 s$ O. k9 N: `& R7 E" D+ v F Q$ ?0 h+ Y/ v7 e0 [# \0 `4 q3 @2 A# `5 N$ s$ W+ R, s+ L4 u) J
问题现象 检查与测试 解决办法
1:变送器无输出 1:查看变送器电源是否接反; 把电源极性接正确
2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头,
4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5:电源是否接在变送器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上。
2:变送器输出≥20mA 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器。
3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:接线是否松动; 接好线并拧紧
5:电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上
3:变送器输出≤4mAOutput≤4mA 1:变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器
压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:压力指示不正确Wrong indication 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2: 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7:相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地
8:是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线
9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响; 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。 加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
/ D6 S4 S6 x* @+ [; P- u; l$ [