; `+ l! I9 h# G , i: `( O ~% w0 T' L8 q4 s( P/ A& N9 i* `! c% Z5 g ` C" e+ A' v& U! B* [! G% O1 s/ Z8 x9 Z h6 I5 t' B* T( w5 d6 g& d2 s+ @3 E7 z) W4 y3 o- ^) W$ v" K# {3 Z1 D A( Y3 N$ d. s) @2 }# t5 i" C* W4 b1 v4 e; F) D% z9 X5 P& X% I, c2 u7 O b% a+ h$ V) [7 b4 H1 O/ \5 k; z# k$ k. o! m+ u+ u7 ^1 v# h5 J {" q3 W0 i! d0 a7 M5 s' A/ g ^; l3 J% T( z) J( }( F$ t3 { J5 {3 ~- r$ U' ]4 [6 x6 L/ B7 v+ G9 `) l% W9 V, h& ~# D9 S4 c7 ]; Q) W3 N$ v% V, `; h4 P1 }2 k9 `: z& x7 |+ H$ U7 n+ ]4 j8 x# G4 ]6 g3 E, O- g* ^' c. ^) C2 {0 Q9 J0 s0 w% R1 f4 {+ P3 u1 Q3 }: d: T9 ]) Z- i, ]1 V$ a3 v- X5 K" ~. y2 ?- O" S3 j! v& t: b8 f; {7 Q& n! K- I1 L7 N- Q3 o- [0 Z* g' o0 Q9 @/ [2 M1 K: `3 E& C8 d9 ]8 m+ i! _* F) N1 V N' w2 \ k/ O, v d% R% J" a$ v; ^" ^. e6 `2 D" b$ |0 Q! w5 B- u) c, `; Q1 H5 g9 u, J" a$ Z8 g) H, Z' ^9 D ^. n% @9 u* l' V; o5 R1 y! |0 N8 x# z1 J( @$ X5 Y8 P! V2 L: ]* ?3 T( g V' ~( J5 S& K7 Y) A+ @6 e5 r( V/ u' h& o1 M" P( Z7 `) }5 |6 z8 s6 [2 V& A% b$ S" O5 T" Z7 ^. s1 |3 C9 A2 m C# h% A9 \+ `+ j& b; H* Y& h5 D7 S1 d) p: ~, d9 \& [" I4 E7 X" h$ v: @/ Q3 W% _; m+ c0 h$ }, e& N1 T8 b) P$ \* p2 G# M. W3 |6 C( g6 K4 c0 Q0 i& }* J- I! q2 I& {) P9 c6 d0 c% t6 y, W- X% t [. Z- g O$ r5 ~% ]* x, b, c& f7 f, w3 @! ^4 {& \+ x8 V: o" u# j0 y1 H+ V; c& |% o0 a+ h- z4 a5 Y0 f# M% m. v* F6 n4 |0 d# O' C$ X* Y/ x; @% i( ]" G* l5 _4 y5 d" [% q3 I& e) `9 W4 C) [+ q. M7 Q7 T+ B, _! o2 z: {/ ]2 i" t/ E: K1 X& C# `, O( {2 N) `, @7 _. g7 ~/ B: H& y9 }: _% B9 l) Y; @6 Y0 u- r7 H/ a- S X! |" v: l. h e1 A% q p6 _- t7 k6 g- ~- t$ H; \7 O) O. ]/ K1 g% I$ }8 ^$ l" D' `2 ^' i2 K' e5 K; P9 O" y, t6 M3 B. f# V- l( V8 R8 O- }0 s3 T$ T' p5 K# O" \( l: l; @( U$ n& v0 [% `. ?) C# w% |/ I' {8 ]" R: s6 \' G( w( P# T9 g% h! m" ~# r" P+ V% g/ L/ v" S: d- s/ m" _: ^# ~9 R Z; c; v* B! h J. u$ n, |, n2 ?; W
问题现象 检查与测试 解决办法
1:变送器无输出 1:查看变送器电源是否接反; 把电源极性接正确
2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头,
4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5:电源是否接在变送器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上。
2:变送器输出≥20mA 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器。
3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:接线是否松动; 接好线并拧紧
5:电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上
3:变送器输出≤4mAOutput≤4mA 1:变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器
压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:压力指示不正确Wrong indication 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2: 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7:相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地
8:是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线
9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响; 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。 加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
9 `: n6 X' |1 a' l; _# o/ I
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-3-11 21:16 , Processed in 0.141171 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表