 该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。 现将标准技术要求介绍如下:   
2 S4 J/ \: W+ a9 ]" t

1 压力——温度度级   


0 L9 A( s- D; r; x. v1 V! i

多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大允许工作压力值中的小值。   


" F9 M' h. X1 a5 n9 f% g! T/ G

1.1 铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。   


Y3 t* c0 g- ]3 T8 Y

1.2 钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。   


- g: @9 A$ x' C- x0 Y

1.3 对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。   


- }6 [, ~2 b# T8 y1 F: y# Y

2 阀体   


9 L0 ?! }3 g) R

2.1 阀体法兰   法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。   


, d4 W1 D6 d* E) G

2.2 阀体结构长度见表1。   


5 a( R2 c( n( x7 h }4 n4 y

2.3 阀体的最小壁厚   铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。   


- g6 U' i6 X$ a8 ]9 ^$ d2 h! T% z" q3 f

3 阀盖 膜片座   


3 Y+ j4 P6 q1 W8 \- _, C, a, e$ S6 b

3.1 阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。   


3 L2 ]' i- a& g3 F3 p9 O# E, f/ Q6 K

3.2 膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。   


8 h3 t) a/ r' K" |/ Z0 z( I

3.3 阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。   


1 }; z9 K) R& v7 |

3.4 阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。   


8 i0 [8 `( d" l

4 阀杆、缓闭阀板、主阀板   


7 r* Y0 V6 Y" Q% S. T9 j6 `& T

4.1 缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。   


. C: Q5 j. p8 A3 I6 u$ V& w

4.2 缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。   


1 s. f6 X$ e* J4 t, g4 `& C

4.3 主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。   


. h7 s- a+ r" l0 C+ R% ?

4.4 主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。   


$ y0 ?) h5 P9 _

5 膜片   


4 L; \- M- R( t# \/ o u, _

5.1 膜片性能应符合表2(见下页)的规定。   


+ y/ ^+ _. J( O) M! K

5.2 膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。   


- x' B7 k: P' o/ Q6 ^! J' h6 Z4 d, X" V

5.3 当应用于生活饮用水时,膜片材料的安全性应符合GB/T17219的规定。   


3 d" ~* m* M: C9 C& z: ?

6 控制管系统   


{- g* k3 M4 t/ r- d4 F

控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力,各部位不得发生泄漏。   


9 J3 `6 Y5 [/ m' n+ N( z

7 材料   


0 Q( Z8 ~/ G! @. l! v) c5 K

7.1 主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。   


! D0 m0 F; j( f2 ^- B& ^

7.2 铜合金铸件应符合GB/T12225的规定;灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定,其抗拉强度应不小于200MPa;球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定;碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定;奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。   


% D5 D8 D: [" l6 |2 D% P3 K- i

7.3 钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定,铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。   


. G. ?8 F" d0 }2 u

8 壳体强度   


/ m( s3 [$ W0 D" o+ m" |

多功能水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。   


1 \& O9 [( z- C( O0 R# U

9 密封性能   


& Z d) f9 {2 K: b3 K

多功能水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。   


Z& p$ |8 _% w5 Y- q4 Q. m

10 清洁度   


1 H: @ r2 f" x2 g

多功能水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。   


6 W8 v: a' ]) a; j1 U4 h% O

11 涂装   


& J! c# p8 ?# u @5 E& V

当应用于生活饮用水时,多功能水泵控制阀内腔涂装材料的安全性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定,特殊要求在订货合同中注明。

$ \. z2 \% g0 c! S7 ~9 J- J1 A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-10-3 20:50 , Processed in 0.136396 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表