处理-C排电机振动大故障的方法:

" k2 m: w8 M8 R4 M/ s; }

处理经过:    

- W8 q- V/ R2 `$ H# v$ j+ e

一、振动大前工况: 负荷:300MwDEB;炉:ABCD排,BCD磨;C排电机振动大。

1 o6 L, t0 C. T% ]4 m8 X2 r, ^

二、事件经过及处理过程:

! V7 M: ?( Z/ ~+ y2 F0 K

1、降负荷至240Mw,停运检修更换电机;

+ I. S- L, t1 w. q% j

2、更换备用电机后,电机轴中心高0.95mm,调整困难;

: e# c2 F" z5 O3 R1 R

3、调整后,投运升荷至300Mw

8 G$ r4 j/ Z+ G5 p* G& g @2 |

3C排电机线圈温度上升较快(高至112度);查通风不畅;

2 g4 C* _7 n1 _7 H! H2 W/ J

4、停运C排,更换处理好的原电机;

1 |" @7 H. I9 a$ Y! k# P+ m3 W

5、投运C排,仍不太正常;

" e/ Y3 G* j! y L2 b4 ]5 B

6、经多次处理试转方正常。

0 ~9 [8 m! |' {$ ^4 n

 

- m" N& ]5 Y- a% T" s5 L

三、原因分析:C排电机振动大原因:电机风扇端轴承磨损。

0 N$ Q! S8 I% J' d

四、防范措施;

; @6 y- @+ M( Z1 q4 H

1、提高检修质量,加强电气检修人员技术培训。

0 Y" a/ G. K9 i! V. S! y' e

2、加强定期检查维护。

/ Y4 D5 A6 _8 @) t5 z1 r

3、加强定检质量。

* m4 T& b8 o z1 P' M" B