中央空调制冷机安全操作规程 3 g- I! q! S o" L1、开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。 6 e7 z5 R& A# x) e) g ; a4 l* {0 d5 l5 c6 t9 D/ H8 |5 i 2、所要开启的运转设备的进出口阀门应打开。 $ A, \2 d5 I% w2 Z M" r3 a. ?9 S- L7 [ 3、设备开启至关闭的时间间距不宜过短。 5 {" g7 V" U- N# m( I/ R+ W # }, c9 l& v. ]6 h# b. {( e1 \ 4、从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过2分钟,否则容易造成制冷机组高压报警。 . @6 e4 p- [2 y 1 G5 F' s8 A) D 5、从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过2分钟,否则也容易造成制冷机组高压报警。 ( _+ A6 C) w2 b2 C0 O! R6 S9 `& S. M# P2 ]. o0 B, w! I5 T 6、开机顺序:开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开启制冷机组。 ' p: @7 h6 u, R! A8 l5 O; p* R8 S' T) X+ X D) L1 R 7、停机顺序:关闭制冷机组→关闭冷却水泵→关闭冷却塔→关闭冷冻水泵。