  FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一介绍。

/ i' C8 H* c+ p4 X) ^* J5 i4 j e 6 X* L) l. H8 Z/ i/ O+ D {. s

  1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。

& s2 q' u5 ~- i4 \# |' g! S4 R 2 ]' l |( n, F9 A9 O3 [, `

  2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:

2 {/ v d( r4 W* u: V 2 Y; @2 Q$ l% U/ _4 j

  (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。

$ }9 X( U3 ?# `+ ]9 x; H) h 8 O# S H x7 K

  (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。

% y( w' r4 @1 F6 R; b, U0 Y6 M7 B1 P8 h' j

  3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。

6 }: `( v6 G: y$ p1 a# W' a9 J: z7 T; J% A$ [( _6 ~' [. K4 Z

  4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。

& F8 q0 Z7 z0 P* Y( x9 S# J( l; D - f2 O7 A( _) l9 a

  5.密级型参数0900~0939维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数0900~0939必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数0900~0939在内的传输方法,步骤如下:

7 O' n4 h$ p9 w/ S9 z& o# V5 Z+ u/ `4 N! h

  (1)将方式开关设定在EDIT位置;

7 b$ b9 k8 F: ]( Y, t7 h3 J1 c - Q# P# k, m5 y$ M% _) l# h

  (2)按PARAM键,选择显示参数的画面;

7 p" t# Y- H/ i, i: p4 I) P 0 Z1 R# g# A R( s4 U

  (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态;

( \! Y( @5 z1 R; [& h+ R# F . s1 c: D; F5 r/ y* {, K5 o2 x

  (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。 6.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。

4 w, V; Q" N% R: D; e9 _! x ~" |; f) U( c2 s' C0 R

  (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。

. ?! R8 j2 F4 n5 ~ s1 D- Q& F. T0 K0 a1 H& A5 F" x0 ]! `

  (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。

% t& b, n2 E$ d7 E6 u2 u & o2 X% P) Y( F u2 i

  (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。

" u7 I+ i% O- ?: t" m . f. m8 K2 j0 V5 x$ B0 Y4 D

  (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。

& }5 }: G7 E. P- ~( |1 f" Z, C" c( O- k" P) _5 U4 A+ Z( a* c+ p

  7.由机床参数引起的无报警故障。一台FANUC 18i-W慢走丝,开机后CRT显示X、Y、U、V坐标轴位置显示不准确,即原正常显示小数点后三位数字,而且前显示小数点后四位数字,且CRT没有报警信息。首先应该怀疑是参数变化引起上述故障。检查参数发现NO.0000#2 INI发生变化,原正常显示“0”(表示公制输入),而有故障时显示“1”(英制输入),将该参数改为“0”后,数字显示正常。

* O6 J% g4 p5 O) K) U3 Q: H7 n: W$ n ' V: f; |2 g5 C3 R4 z

  8。机床风扇报警,一时找不到,要买也来不及,可以修改一下参数8901,将风扇报警取消,暂时先开机加工。等买到风扇再更换。(FANUC 18 OR FANUC16 OR FANUC 0I SYSTEM)

* x% ~. M5 f' E & O& C/ o1 Y5 y- \+ p3 K6 w

  9.保护参数不被人乱修改的参数有PAR3208#1可以锁住SYSTEM KEY,PAR3292#7可以使参数锁打不开。而保护程序的参数有PAR3202。

4 E1 G9 W4 W3 n$ K A3 r. K1 k3 M: T% j: B# z) d % G7 g1 r+ j9 a; D; \; P ! y+ q2 c* z! G" m- D; d0 o' n5 y
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-6-26 10:05 , Processed in 0.134727 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表