隔离开关安全操作规则
1 q& i2 {) i4 l: [# e1、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。7 R' [4 q& P- D( `% t8 A
8 v7 `: K7 z$ `+ b( K7 U2、禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。
+ h, C3 a+ C- {! D% U& S8 j
' M- l( T$ G% ]$ t3、允许使用隔离开关进行下列操作:
" N6 j# h+ N% t/ d! Z1 X( U$ X0 N* V2 ^# W
a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;! L$ ]8 F$ w% F; l1 j
. ]1 }! v' b. Q7 g n7 \. ~) }
b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关;0 ?/ Q/ j9 `3 G3 `( `+ F% h3 ^
6 g" F1 W! V" m% M: z2 Q
c)拉开、合上无阻抗的环路电流;: E7 u1 o! g; H2 W6 \& P: e
6 t# L7 O! h5 _( Q4 ]d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。
0 F5 n; P' g. S4 a- R+ a
% c* x- G: l2 me)进行倒换母线操作。
# d% c4 |& ^# g4 b/ w% H0 d9 m }
f)拉、合无故障站用变压器。" X! A4 c5 w* ^% ~
2 N# p4 M9 T( H) {, p& P2 l2 p
4、单相隔离开关和跌落保险的操作顺序:6 R9 |" a( t& T
- q ^& S- U/ l- U% C- pa)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。
( L& ?5 Y" o$ x. _" r. x& I& ?
# J" F/ p [, x9 U8 Q/ Ab)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。0 G' q/ x* J+ T* }5 m: q- A
2 ], e( Z9 d! L2 ?5 B T' n
5、禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。
0 q9 j/ p- z7 q4 A* z/ G9 P! ?
% K! _( f( O, l" z$ C6、禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。
2 n9 i3 B# ~7 [/ J- q' l8 X: \5 V6 u5 ]* [. D( J/ S
7、电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。
) p, r1 z) `0 a4 {1 [2 s9 e- ]) G% X, G3 r* P; }0 v
8、隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。1 k% x9 H/ X9 h: R* ~, E
% d+ o; U' v% W
9、隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。
2 ~9 B( K4 q9 p- L: P0 ]
$ T' }" y6 n! X; N, `. W1 Z# P' i10、用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。 |
|