隔离开关安全操作规则 ! S* m8 Z5 C: z0 f& W" U1、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 , Y$ ]. B" d+ M: X& A( z; G$ u3 K/ n 3 n5 h" l4 v3 V* x1 ?" Z2、禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。9 z! i1 G5 k& E/ f6 J) d6 i$ Z 9 a3 V7 j- V% Q. z3、允许使用隔离开关进行下列操作: % j F/ \/ J. a/ u* z ! x5 G- G: ]! B2 E. f4 Ua)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; 0 M* s( o* L1 c" V8 r T$ e 9 T% h- x. H7 ?- v: \0 |b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关; 0 Q3 U. T' @, }5 w3 v, w ! r) e6 i* t, l) Sc)拉开、合上无阻抗的环路电流; $ g# I6 W8 V$ v : r# ?; A) t x/ o2 fd)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。' R, ~6 _! g' {7 f8 d 4 d0 Y3 T) ~2 `8 q- ?' z/ j9 N! z6 w' fe)进行倒换母线操作。 # H6 @/ n2 y' o8 f( q7 |! u3 e8 c9 O" ~: N f)拉、合无故障站用变压器。 4 x. S5 u; y9 \& g5 E% c0 j0 X( i6 d6 d4 y( m3 [5 F 4、单相隔离开关和跌落保险的操作顺序:3 w6 L) }) U1 W8 g" I4 S; c 5 t# A9 c& L1 za)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。/ a0 j @- \/ U 0 ]4 m: @1 s. gb)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。 * B! P: e- {% C0 s - m& t9 c1 }6 A2 G$ U# |1 i5、禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。% D$ Z6 t) p7 _ % |* @" i, u0 Z5 x6、禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。 n8 X( Z2 l( r ) q0 D+ C @+ K. T4 g" [ 7、电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。7 m6 _& x, l* z3 x* i , N) B. m6 E- @# f b0 o8 D8、隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。5 ]' a8 C4 l3 x 8 }# I, Y% C8 p$ k/ U7 p: ^" L 9、隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。( p' n" i5 t: [5 L* A9 @ 1 n& D! Z' @" h4 ]8 V2 ^3 h10、用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-9-29 15:19 , Processed in 0.116382 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表