发电机安全操作规程1 A# t! w4 C! ` ?2 f9 ~" Y: E8 Q7 Q
一、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。
3 B$ b$ k' p/ l8 n! o( G/ X. o* J! t8 E4 ~
二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。9 p( j7 g# o# o. S+ Q# h2 r; }- e- m
5 T' n/ `9 C3 h- _9 P; F! z
三、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。
& }$ I7 y1 Q. f, l; }, q2 @8 {# @0 \! g8 G( [% c
四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。
7 y8 P0 `; E& `
3 {5 f0 [6 N' Z; w0 x五、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。
% [- o, Z( N: c8 j4 e/ g5 b/ b( q1 L7 l& I
六、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。
' J' Q5 j4 A& o/ ^/ c0 W
4 T! c9 n4 q7 v. k七、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整柴油机转速,在同步瞬间合闸。) u$ Q$ l+ W4 X8 b% a4 R
8 g7 ^( S# Q; ]八、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节,无功功率通过励磁来调节。 ' I+ Y4 {6 Y: j0 u3 L& w3 ^: b
% s4 D7 V: d& a4 I九、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。% T+ N! L, K8 Z, f5 M4 `4 P
% F1 W+ S# s) h2 c十、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。
( k2 n! ^( z# s4 j4 }+ `( \
D% v: _, Z" I! m2 E十一、并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台,应先将需要停车的一台发电机的负荷,全部转移到继续运转的发电机上,然后按单台发电机停车的方法进行停车。如需全部停车则先将负荷切断,然后按单台发电机停机办理。 / A& o+ N1 W2 G
* a/ M+ u/ {* B# R |$ O! o
十二、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。. n+ {; f, i3 z" S$ l
' o9 S# ?( @" I; y2 W十三、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。
' g6 t! v/ H/ \7 K8 {# V4 P8 W A4 G. }; r7 N8 K# i
十四、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。% e& S; Z, e" T& j: b1 m7 d1 C
( M( S& ^( P3 N$ y; a; j十五、机房内一切电器设备必须可靠接地。 k4 t* n* {3 Y+ X, f- x5 L
# }" O- W: Q' C$ M: Q+ U2 P) x十六、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。; `$ k& Q" Z ]8 W8 {$ a! a3 ~
9 U8 h/ ]* O/ V& s
十七、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 |
|