发电机安全操作规程
+ }: k9 V* \( m: P1 y一、以柴油机为动力的发电机,其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。 , x7 ^7 a W* {
4 ~# j6 @( g, ~5 D4 z二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。) D$ o& V; L9 ?2 Y3 [* X' `! D
. e9 g: Q0 m0 \' a4 ?& t2 ]
三、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 5 }4 k+ A. @* a. m9 e
( A T. G/ W; ?- v9 p
四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 6 N8 Y! Z: [% J
, [4 D- w! S% o6 X+ W3 x0 k7 T五、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。 [' j# `. Z* o$ y" C! t
! v8 _# D4 V, ~" m. k4 m
六、准备并联运行的发电机必须都已进入正常稳定运转。 % @1 h7 M) N9 H5 b& ~
5 e( _2 R! n: t8 k7 v' n
七、接到“准备并联”的信号后,以整部装置为准,调整柴油机转速,在同步瞬间合闸。
8 ~. ?! D- F& X1 X, t2 O' ~9 J+ y$ U$ I8 K. p
八、并联运行的发电机应合理调整负荷,均衡分配各发电机的有功功率及无功功率。有功功率通过柴油机油门来调节,无功功率通过励磁来调节。
- N2 `9 a% E* K+ n& `
- e: S* b& T& a. t5 n; F6 y1 W九、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。
3 \0 i U8 E% J, H; j& r5 a
7 A: @8 u: l, N. } \十、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。( D# S [ C0 v! }5 X
* y% A" M4 @' G" Z
十一、并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台,应先将需要停车的一台发电机的负荷,全部转移到继续运转的发电机上,然后按单台发电机停车的方法进行停车。如需全部停车则先将负荷切断,然后按单台发电机停机办理。
# C a, x$ d2 g( h9 j$ n; o
# { g& M/ O- J3 Q5 B9 g9 i8 g十二、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。9 }6 F+ h- W# K. T3 g& f
8 M. H' ?% [. ]2 _# J; a2 Y
十三、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。
" S4 V' k% P* r1 w9 i' p1 [! N" T! T
十四、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。5 F$ G% o9 f; L% R: p& x
( V) g9 c/ L0 u; I. A4 t' ~十五、机房内一切电器设备必须可靠接地。 & h3 N& a! Q/ D3 S% x H D
% q( U) C4 @& v8 y1 J十六、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。
* q! o; o$ _, M
' \7 d, \$ E! _0 H十七、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。 |
|