  3.2运行费用分析. f  {+ A  d9 Z7 F2 \
  一天气新风负荷(本文的新风负荷概念与传统概念不尽相同)可表示为) A! g/ \0 g7 u5 s
    080530902415855.bmp (10)
7 v; y1 ]3 \( _  式中q为新风负荷,kJ;G为风量,m3/s;ρ为空气密度,kg/ m3;h为比焓kJ/kg。下标d表示一天内,in表示进风,out表示排风,h,a,l分别表示电价的高峰期,平峰期和低谷期。
+ T. z: w& s$ I, U. y  本文取q1=0即qd= qd + qa,即不考虑机组在夜间电价低谷期对新风处理的情况。
! B0 a/ E- L3 _) N0 s  当Q>qd时,q ex= Q - q d,q ex , h= Q - q h,q sh , h= 0,q sh , a= 0;
+ d$ _$ J( g) W  t; k  当Q>qh且Q ,q sh , h= 0,q sh , a= q d - Q;
/ m# ?7 b9 p0 I3 k- j  当Qh,qex= 0,q ex , h= 0,q sh , h= q h - Q,q sh , a= q a;
( A' H) U* C9 F4 Q9 _) N  贮能机组运行费用:0 u8 f5 Y! t1 R  X! J
      M r =[(Q -q ex)•P1 + q sh , h•P h + q sh , a•P a ]/(3600•COP)(11)+ t3 _/ a, u, p/ N2 V- u* C' N
  常规机组运行费用:
3 b0 c8 w! d7 E      M0r =(qh•P h + q a•P a)/(3600•COP)(12)
2 a3 T/ C' p$ R6 z- n  第j天节省的运行费用:yj= M0r - M r
& s/ Z0 V$ z7 M  一年中,节省的总运行费用为 080530906273749.bmp 9 ~9 J* w3 J9 M+ r' @8 {1 x* l
  以上各式中,Q为蓄冷量,kJ;P为电价,元/(kW•h);COP为制冷系数;y为每天节省的运行费用,元,下标ex表示过量,sh表示不足。
$ w9 q2 S1 M1 y' Q3 t) p  y3 W4 G  {5 D  4最佳蓄冷量与运行方案的选择
* R2 w# v  o. l! w' M" }2 @  相变贮能新风机组在夜间电价低谷期蓄冷,白天对新风放冷,以降低机组的运行费用。对相变蓄冷新风机组进行经济分析,需要考虑机组每天的蓄冷量和运行方案,而它们之间是相互联系、相互影响的,需综合考虑。
3 n& h* U7 r  H+ K  4.1运行方案的选择% _; Y/ c7 f+ c+ r, q' t
  运行方案是否合理,是影响贮能新风机组经济性和运行效果的重要因素。贮能空调系统的运行一般分两种:全负荷贮能和部分负荷贮能。全负荷贮能方式虽然运行费用低,但设备投资高,并且贮能装置占地面积大;部分负荷贮能方式全天所需冷量部分由制冷面提供,所需制冷机容量和贮能系统的容量均较小,但节省的运行费用相对全负荷方式要少。
& ^1 c" K* |" ~' w4 K文章关键词: 贮能风机   经济分析