一、机械式减压阀存在的缺点:
$ P! J0 D1 U- d# ?# r0 G; ~锅炉输出蒸汽后,在管道内输送一般压力较高。到达用户端后,要进行减压后才能供负载使用。目前,大多数用户采用的是在分汽缸前端管路上加装机械式减压阀进行的,这种方法虽然简单,但大多存在一些不能克服的缺点,而且进口减压阀价格也不菲。机械式减压阀一般存在以下缺点:+ M" b2 A$ I. V8 `
1、 蒸汽负荷流量小或者无流量情况下后端蒸汽压力会逐渐上升,不能维持设定压力。
& K: s# j0 C5 h$ S( B! F$ N5 t2、 管路内凝结水较多的情况下,会出现动作不可靠的情况。- F( n* U0 }( @- X- j! m& E1 s
3、 压力设定调节不直观、不方便,在安装位置较高情况下,根据负载需求变化调整起来不方便,不能远距离操作调整。5 N2 T/ I3 F) u" t
4、 不能自动关闭蒸汽。一些负载在停电时或存在安全隐患情况下需要立即停汽,机械式减压阀不能做到。
- ^: t: W) C& K: i( {' C" N$ n+ v5、 机械式减压阀压力调节范围受限制,对一些压力要求特别低负载不能达到要求。
3 N  M, F( u) D: K5 ~6、 故障率较高。易出现毛细管或平衡孔堵塞、膜片变形、破裂、泄漏等情况。
2 R- q+ M8 c0 X' Z$ S二、西门子电动阀在蒸汽减压中的高效应用:
2 n. u6 [" I( [3 h$ [针对以上问题,我专门设计了西门子蒸汽电动阀进行蒸汽减压的改造方案,使用此方案进行蒸汽压力调节实施两年来运行稳定,为出现过故障,很好的解决了以上故障。具体方案如下:
+ X& _) m9 T# D% R* n% ?1、 管路连接图
. r3 Q' N9 V+ }+ }* q元件清单:① P 蒸汽源 ② SF1 2 3 手动截止阀 ③ GLQ 过滤器 ④ DF 西门子电动蒸汽阀 VVF45.504 ⑤ P1 2 3 压力表 ⑥ FQG 蒸汽分汽缸 ⑦ L1 2 3 蒸汽负载0 j* ]. u8 X8 B* [+ H
2、元件清单:① K1 断路器 2P 5A ② K2 断路器 1P 3A ③ KZQ 数字回路调节器 RKC CD901 ④ CGQ 压力传感器 西门子 OBE2000-P16 ⑤ T 变压器 220VAC/24VAC 150AV ⑥ ZXQ 电动阀执行器 西门子 SKD65
' P5 q) |( w' a+ ]# N3、 RKC控制器参数设置: o- Q1 v, i; a. n9 [* |1 g
①、PID只可根据负载实际情况手动设定,也可有自动演算(ATU)功能完成。) W: T' e* `# w; G* V2 n0 B5 E
②、SL1输入类型选择电压0~5V电压输入(1110)。
  d) R$ T5 M0 P0 r③、SL4第一警报模式选择使用上偏差报警(0001)。* |4 [/ O; S9 U$ c+ g7 m1 r7 ^
④、SL6控制输出类型选择4~20mA连续输出(0111)。4 |8 Y4 ^. @& @1 `7 m6 j
⑤、SL7报警继电器状态选择设为01,即报警时报警1有NC变为NO。
$ B8 s: ~5 q# f7 z6 W8 h$ R: k- b) Q⑥、SLH设定测量范围上限为8.00,即对应0.8Mpa。/ u2 W, f! W# a! j+ C. O3 A# M2 F5 m
⑦、SLL设定测量范围下限为0.00,即对应0Mpa。) A4 B3 ~0 r1 ?; W
⑧、PGDP设定为2位小数。
  a! j+ b: S. m0 {2 `  ]5 k! L4 j. I⑨、其他参数使用缺省值即可。& u" s7 Z$ z5 b3 {/ C8 Z( R
4、 注意事项; q) a7 X0 \; r( B8 I6 y7 I
① 、注意电动阀执行器的选择要参考汽源压力和设定压力,执行器型号要和压差大小相配合,否则,可能关不严或打不开。$ A9 U9 w" o. N/ p/ y8 M
② 、压力传感器应安装在分汽缸上,要有表弯及一段引出管,避免传感器受到冲击和温度过高,减少使用寿命。
; |7 q9 p2 H) f! @③ 、4~20mA控制信号串入AL1再到执行器是为了在压力相对于设定值过高,超出报警值时,通过AL1动作断开控制信号,使电动阀完全闭合。; j  j- y. M$ z( L" E
④ 、现有设定SL1,SLH,SLL决定了测量范围在0~8Mpa之间,传感器可以测量至1.6Mpa,如果需要更大测量范围,需要通过外部线路对输入信号进行转换,并对SLH、SLL重新进行设定。& _6 q  `/ D7 B5 `* r
⑤ 、测量显示稍有误差时可通过PB值进行校准。- B3 _7 t) L, m. _) M5 _0 U
此方案压力显示、设定直接在控制器上进行,调节使用方便,压力波动小,运行可靠,对节省蒸汽能耗也有一定帮助。西门子蒸汽电动阀价格较进口机械式减压阀稍低,是一种值得推广的方法。缺点就是必须需要电源,没有电源的地方无法使用。* m  `8 I8 ]9 _  n) P' Q
文章关键词: 西门子电动阀;在蒸汽减压;高效;便捷;使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-12 21:02 , Processed in 0.123322 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表