随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,本文将详细阐述电动调节阀的使用和维修。
* T. @2 x7 y- ~/ }1.安装使用注意事项" a& E( @8 Y. W& h3 \. a
  新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
1 ?- U  m2 A3 U$ b+ @  基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
$ g5 E* K  D9 j, E  如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。  {& w! N) U* P5 p" R3 h( _+ |
  调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:9 A% Z7 j( O4 R9 M9 {
  (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
3 q3 Q0 B0 A- B, T6 o8 ?  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
, d8 S+ r3 M- i; e+ d1 n" l  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
' i. [1 @) h7 j  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
& ~9 T# e: O. O/ p  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。) K) I3 E  \" {+ }5 u% w* |/ x* O
  同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。( w6 w. e9 G9 C; _; k
  (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。# e/ t: L! \1 ]6 c
  (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
( _2 F5 b1 [8 l# V- i1 q8 y7 V2.常见故障部位及原因分析
: Y4 I& A0 T  G! ~# T  调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
; o( T  E3 k) k% n  不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以四川仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
' a) @# ^. `9 e3 O  2.1伺服放大器1 I: l' M" y- K* e& [' d0 @
  伺服放大器正常工作状态时:
! J8 k" B, h7 d3 ]/ F5 W( a+ X9 Y' b  (1)无输入信号时,不应有输出电压。; I( r% ~$ ~1 U/ b
  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。
0 ]; j! j6 N! {7 p" t% M* G  (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。
( H4 R% d/ v4 k' ?  (4)输出电压基本对称。4 q6 h9 V; q) e* F! v* x' {
  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:3 r, t. [! c, f3 W# O1 N/ t* A5 J
  (1)前置磁放大器
& s8 X( Z" i, T; X. ]; @: X  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
5 v3 D+ G% G2 {1 S/ K8 z" K: @  A、变压器W101脱焊或损坏。
( n: C1 u; p8 \- ?  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。2 q# u6 P0 h( S5 Z0 V5 j- F
  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
  z+ d$ F! F8 E/ ^5 `* [3 \  D、偏移电流不正常。
3 k& {! r$ e1 j1 g  E、交流绕组不对称。: G2 l5 z1 j( E( S
  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
) O" i' n  B0 z' [2 G  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
4 v2 V  J# I6 o6 U  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。5 T9 o5 C* W4 B' o/ r: l3 E
  C、交流激磁绕组短路。
6 C9 ?1 P9 R5 r1 R, W" i  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
5 P4 {$ [2 E" E0 G  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。" B9 R' _: N( z& v
  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
6 V5 R; O2 F3 y4 p. e2 q  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
2 W! ~& L; {$ s6 _/ O, c  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。# I7 V/ ^/ q% _# T
  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:" L! B8 p2 l% l4 b' v- j2 g6 N
  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
7 V" R, s6 \8 W! d6 R9 z# \  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。( H+ Q& m; b+ \, d2 I: i
  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。& ^6 J4 T! v+ B- U7 m# X
  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:+ e# R, g( _* i$ m8 t. o
  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。* I- U" [4 q7 L% W
  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
0 n- z9 N9 P+ K3 `: c" f  w; s  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
$ ]) Z( T- H, ^& q7 b: h  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:/ b& v5 p3 U+ [
  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:  |: T0 G6 Q4 f. ~. y; s, s5 r% o
  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
* i; [; `1 U8 k& k$ l' S/ X  B、电容C301、C302被击穿。( o. K: d; t: T7 e* U/ A: I
  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
& H; d% }" E: b( a) B  A、二极管D301~D308中有被击穿的。
, c3 a$ M" m. J5 {7 M8 G  B、可控硅SCR1、SCR2损坏。6 M' w1 l4 d. V) K2 G' e
  2.2调节阀0 A" o! V% x- m6 q$ H7 m+ w
  当输入4~20mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
# R8 L$ m0 c& [5 E  ①操作手轮感觉异常' l' ]7 P: Y! ]: P3 r& w' q
  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
( p" m- q; c: u  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
/ \. c! T- r' ^- P  J  ②输入4~20mA信号,调节阀不动作。
! O) I1 H$ l& K  V' x  A、系统接线有误。
) y4 }- N0 E9 ^& B1 T  B、电机分相电容CD损坏。
/ {# |% y* F5 _5 \& o! h# e: _  C、电机接线开路。5 Q5 x5 l+ G8 p& P* @9 |
  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
( P0 i3 s' g1 j: p8 Z  ③输入4~20mA信号,调节阀走不完额定行程。
/ D6 m6 j3 z2 i" {7 [# a. V, Q  A、差动变压器位置未调好。
) R: ^  k' I, O* x/ N: {" `" T# ]& v/ P  B、二极管D701~D712中有个别损坏。
7 h7 `; w5 y. C" Y% [# F2 i  C、三极管BG701损坏。
- E  b8 S& g0 t  (4)现场使用时的其它故障。
% b2 n+ I) i8 w9 Y; Z) B  ①阀震荡、鸣叫。
- P3 a  i: I7 L. X2 J3 H  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
/ h# W+ d0 z1 J; ~& ?  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。- O) j5 x9 O" @/ E2 ^
  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。* `0 m: L# ~( m
  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。7 a/ W, h" C$ W6 ]8 K0 M6 B3 D9 q
  E、附近其它震源影响,支撑不稳。
- X. h/ p8 @$ t; V: _! c; L  F、阀芯和衬套磨损严重。  _( g3 t/ ~8 p9 ~8 u' }
  ②阀动作迟钝。8 w0 p( m  g$ T
  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。
3 _/ B7 ]1 o" E3 Z  B、填料老化,填料压得太紧。
) d1 W" b! p3 H4 ?0 R, N& k0 d  ③泄漏量大。
3 e6 x5 b. S0 ]! x! M+ H  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。% ]! @! F0 m) l- k, b, P. |7 m  E
  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。
# H$ j' p, C# u- J5 Y$ b9 d3 v  C、阀座、阀芯上有异物。
+ ]) V$ ]# Q5 P/ }  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。( A% m; _% v' S" I2 \/ A9 B7 \
  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。
+ y- z1 ?5 w3 r  _" h  A、填料压盖没压紧。
* M" h2 l+ k" b# i1 v0 _  B、聚四氟乙烯填料老化变质。
7 ~7 D0 ?' C1 y9 X9 Y0 M5 i  C、阀杆损坏。
. \4 p# d7 B. {9 k; _  D、紧固螺母松动。0 b$ [3 |# [' u1 m6 U/ X
  E、密封垫损坏。
# i( W$ m- Y( W0 E0 t/ l3 m  电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益。8 q' e' E( d6 q# e' A$ U& |( G
文章关键词: 电动调节阀;使用;维修方法