马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
A、水泵基础知识知识
6 v- I# V! F7 G2 R1 M常用水泵型号代号
& V+ d7 Y, W9 }% |8 p- ILG-----高层建筑给水泵
. C$ ]: q. @- Q7 s: g+ e" gDL------多级立式清水泵
. d$ b- ^( \2 V- g2 q# W/ zBX-------消防固定专用水泵7 _& t& p. X9 Z: x* [
ISG------单级立式管道泵5 e* z' n8 Y( M6 l s# o
IS -------单级卧式清水泵. U3 y) ^5 |* u5 f; Z0 U
DA1-------多级卧式清水泵 P$ q/ o2 E0 R
QJ-------潜水电泵, Z# q7 ?; b& ^) S/ q
泵型号意义:如40LG12-15;40-进出口直径(mm);LG-高层建筑给水泵(高速);12-流量(m3/h);15-单级扬程(M)。
8 k' [/ B M) l* h7 F9 |200QJ20-108/8。200---表示机座号200;QJ---潜水电泵;20—流量20m3/h;108---扬程108M;8---级数8级。' ]4 U! ]4 Q$ E! M% Y: W5 C1 z
水泵的基本构成:电机、联轴器、泵头(体)及机座(卧式)。[见图]4 m% d% v5 k, V5 E8 a0 ~
水泵的主要参数有:流量, 用Q表示,单位是M3/H ,L/S。扬程,用H表示,单位是M。1 o# w4 U: H6 U! R8 N6 G" T
对清水泵,必需汽蚀余量(M)参数非常重要,特别是用于吸上式供水设备时。
8 Y1 I+ i- e3 Q, k1 ]: Y1 W对潜水泵,额定电流参数(A)非常重要,特别是用于变频供水设备时。
7 Q) `# D+ ?; }6 K电机的主要参数:电机功率(KW),转速(r/min),额定电压(V),额定电流(A)。) ~1 I* ?9 g" i" Z+ W2 N
联轴器 泵头(体_) 卧式机座 J& h* F8 i6 k! ^7 h2 H7 }
B、压力容器基本知识- _4 [" b+ Y: z7 l
1、压力:压力是垂直作用于物体单位面积上的力。确切名称是压力强度,简称压强,习惯上叫做压力[kgf/cm2]。压力的单位一般用大气压,在工程单位中用公斤/厘米表示,也可以用水柱或水银柱表示,国际统一单位是牛顿[N/mm2]、帕或兆帕[MN/m2 、 Mpa]。1工程大气压[kgf/cm2]=0.098牛顿[N/mm2]=0.098帕[MN/m2]=0.098兆帕[Mpa]=10米水柱的压强。
9 h5 e9 s8 r. e Z; Q3 l7 o: e2、容器:容器是由曲面构成用于盛装物料的空间构件。容器大体是由:筒体、封头(端盖)、发兰、支座、接管、人孔等组成。
6 c4 ]9 `( j( B: g7 w3、补气式、囊式供水设备罐体的总容积、可调水容积计算及水泵启动次数:
% v5 u& j2 V' HVZ=Vx/1-αb Vs=βCqb/4nmax Vo=Vs(β-1)/(1-αb)
+ | V) U8 s, E) v6 ~; C筒体重量计算:W=7.85Dnπhδ/106[Kg]。- B" z: j$ F. F& b8 O# y
封头的下料参考尺寸Ø =1.2Dn+2S+2倍直边高度(25、40、50)mm( l) V6 ?2 f7 \9 G5 X