一、传统电机故障检查方法存在着缺点和不足:
+ q8 y" K/ a, a6 F# l+ A' L  在电机故障中,由于电气连接而引想的故障,占有很大比例,且往往又易找到故障点。判断电气连接点是否接触良好,通常采用以下几种:
5 p! ^- b5 t5 [3 s( v% P. h8 q8 M  ①直观检查:即检查连接点有无变色、电弧灼痕、有无断裂等。
% n/ g( s0 n: K4 x3 s7 Y8 W  ②锤击检查:即用小锤轻敲连接点,听是否有异响。
( T4 B" k# i" U0 o& y  ③紧固螺栓:把所有电气连接点重新紧固,有松动则为接触不良。
  G# X6 U  L' a: y! u  z  ④塞尺检查:测量两个接合面的紧密程度,有间隙为接触不良。
7 `. a1 ]9 J9 f, k# _4 c- C  V  ⑤电气检查:用双臂电桥测量电机直流电阻,比较历年来的记录(注意要换算到同一温度下),相互差别大为接触不良。
9 |9 Z- ~) h- F2 z* T7 J  以是几种方法都存在着缺点和不足,就是不能准确直观地反映电气连接点的接触不良。在⑤中,测量精度受到测量线与测试点之间的接触、桥臂接触面氧化接触等影响,加上双臂电桥用电池供电,电流很小,故影响测量精度。
- ?7 g& ~* r3 L9 |" p5 e二、两种比较好的故障诊断方法:
1 R3 i+ w1 N: @5 \% V. _  1、用红外测温仪测试电气连接点的温度
2 N( t; W. X1 O1 A& b/ a  K3 {  温度是设备故障诊断中的一个非常重要的因素,电气连接不好,往往造成连接点发热,通过温度变化可以判断连接点故障,使用红外测温仪可以快速提供温度测量,安全、准确且不用停机。) z* c/ }- |' Z" C. |, \! \
  2、回路电阻测试仪测量电气连接点的接触电阻% m. |( n( M& r) N9 g
  回路电阻测试仪使用220V交流电源,内部由测量数字电压表和可调恒流源两部分组成。它能针对具体的接触点,通以100A的大电流,由数字表直接读取接触电阻值。可以清楚直观地反映出连接是否接触良好。3 g7 ~' g: o1 @3 U# Q
3、两种新方法能直观、全面、准确地检测出电机电气连接点处的接触不良,及时地排出事故隐患。在大中型直流电机中连接点众多,尤其是铜和铝之间的电气连接点容易接触不良,以前是出故障后,必须停机检修,现改为新方法检测可不停机进行。实践证明,新方法使用后,效果良好,既护电机,又为生产赢得了大量的时间。! W+ F9 v2 ^1 D: y4 v
文章关键词: 电机;电气连接;故障;检测方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 23:42 , Processed in 0.148225 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表