  (2)避免发电机保护断路器设计选型的误区。早期在发电机型断路器标准未实施之前,因为没有专门的发电机保护断路器产品,人们对于发电机断路器设计选型,只是考虑额定电流、短路开断电流和直流分量较大,就可以应用于发电机回路。我国过去常用于中小容量水电站的发电机保护断路器主要是少油SN3-10型和SN4-10型,这些产品的结构比较简单、技术落后、额定参数低、运行极不可靠、满足不了当前发展中的中小型水力发电站的技术要求,逐步将被新型真空断路器所取代。设计选型发电机保护断路器时,除应满足额定电流、短路开断电流和直流分量的同时,必须充分考虑回路的时间常数,瞬态恢复电压、失步开断电流和关合电流等其它参数,避免忽视这一因素的误区,择优选择符合发电机断路器标准的产品。
; M- @5 I! c0 G2 d  (3)关于真空断路器的截流过电压保护。真空断路器以良好的开断性能应用于发电机保护断路器极为普遍。由于真空优越的灭弧特性,往往在开断过程中发生截流现象,因为截流引起的操作过电压,则与断路器的结构和系统配置有关,而且具有一定的随机性。国内外许多真空灭弧室制造商,对于真空灭弧室限制截流值的技术措施进行了一系列研究,并且取得了一定的效果,西屋公司和西门子公司已确认该公司的真空断路器截流值已降低至3A~5A。尽管如此,局限于产品制造的工艺水平和质量保障体系的随机性,相对于价格昂贵的水轮发电机而言,在发电机保护断路器回路,仍应加装过电压保护装置。
  @, }4 V- @. ^  (4)精心设计,合理配置、确保发电机保护断路器可靠运行。发电机是水力发电站的主机,而作为保护主机的断路器则是保证发电机安全可靠运行的基础,为重中之重。0 y1 J- ], d# [$ o' |1 j1 r/ ~7 T
  熟悉掌握发电机保护断路器各种技术参数和功能,对于能够量化的技术参数,如额定工作电流、短路开断电流、直流分量(DC%)、最大关合电流等,设计中必须进行认真准确地计算;对于随机性的一些技术参数,如瞬态恢复电压峰值、上升率、时间常数、截流值等,尽可能地进行各种条件下的计算分析比较。根据已具备的设计数据,合理选择断路器的技术参数配置,确保发电机保护断路器长周期的可靠、安全、经济运行水平。
9 x/ m+ i" g7 m  5>结束语
3 e$ P1 |- [6 b4 E% l7 O% d! d9 P  f% j  影响断路器开断能力的因素,除了电流大小和直流分量之外,恢复电压峰值和上升率也是相当重要的。而对于发电机或者变压器在保护断路器开断过程中恢复电压峰值和上升率随其容量的变化,至今仍难作出定量的规定。在中小型水力发电站设计中,当前仍应根据已经执行国家标准规定的相关技术参数,合理配置发电机保护断路器,应该是科学的、规范的、有益的最佳选择。) w: w$ n0 g( Q
文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 23:57 , Processed in 0.144408 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表