鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制电路

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
鼠笼式三相异步电动机Y-△降压手动控制电路
4 Y9 l9 \5 z9 v; @( ` 0811071218471910.bmp & V: z5 I# |+ U6 d% {! }( X6 ^
凡正常运行时定子绕组接成三角形的是三相鼠笼式异步电动机,在启动时临时成星形,待电动机启动后接近额定转速时,在将定子绕组通过Y-△降压启动装置接换成三角形运行,这种启动方法叫Y-△降压启动。属于电动机降压启动的一种方式,由于启动时定子绕组的电压只有原运行电压的,启动力矩较小只有原力矩的,所以这种启动电路适用于轻载或空载启动的电动机。
$ K; r, c2 n5 g. H6 p6 d8 A. ~  t% \线路分析如下:- c+ C, @2 b9 P' @1 W
1、合上空气开关QF接通三相电源,
, h; K/ F7 ~8 Z) y2 L3 E( l1 t' b2、按下启动按钮SB2,首先交流接触器KM3线圈通电吸合,KM3的三对主触头将定子绕组尾端联在一起。KM3的辅助常开触点接通使交流接触器KM1线圈通电吸合,KM1三对主常触头闭合接通电动机定子三相绕组的首端,,电动机在Y接下低压启动。- ^" m8 x1 a1 E/ i. C
3、随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的常闭触点断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,SB3的常开接点接通中间继电器KA线圈通电吸合,KA的常闭接点断开KM3电路(互锁),KM3的常开接点吸合,通过SB2的常闭接点和KM1常开互锁接点实现自保,同时通过KM3常闭接点(互锁)使接触器KM2线圈通电吸合,KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。完成了Y-△接压启动的任务。' l) V' ^9 Y) T( y6 Y% v
4、热继电器FR作为电动机的过载保护,热继电器FR的热元件接在三角形的里面,流过热继电器的电流是相电流,定值时应按电动机额定电流的计算。7 L  D+ C/ o" U2 W+ g5 S8 F  q
5、KM2及KM3常闭触点构成互锁环节,保证了电动机Y-△接法不可能同时出现,避免发生将电源短路事故。8 Z/ B6 w, M# u& T
0811071219169278.jpg
. r: C! Z7 ~! ]' H5 T安装注意事项
* ^! |# i$ `0 L+ b  J$ A1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。
3 l$ n+ |* C# }* m" x" e2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。
* y- V, Y% {6 p1 e. i* C9 z3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时" ]  t* }8 k: h) M# y7 _* l" \
电动机左转,运行时电动机右转,应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。, C3 h7 i* M1 _7 r& M: ?
4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。
# X) L, E% \2 K, U5、电路中装电流表的目的,是监视电动机起动、运行电流的,电流表的量程应按电动机额定电流的3倍选择。; O5 L. U3 l* q- w9 Q) N
常见故障:6 ^8 h& J8 m# s! P" X2 x( m
1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降,这是为什么?' T" f5 a, U7 U: ~" w
分析现象;接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。
9 K' N" E) X$ u8 j1 H! v, d处理故障;核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。
; q" n$ q# q& j" G2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。这是为什么?
8 {% H* P' G. Y; z0 B5 n# l' S分析现象;空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。
: v7 {3 C, j( `; E4 i/ z) Q+ |7 y处理故障;检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固。
. \' E! h7 c! p! W( J$ u- `6 ^【MechNet】
% w9 b" k/ q" @2 B文章关键词: 电动机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 21:59 , Processed in 0.126050 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表