  某公司发生事故的两台6kV高压电动机(制浆分厂热磨机及粗渣磨电动机,400kW及310kW)和一台380V低压电动机(水力碎浆机,260kW)设计安装了埋入式过热保护装置,以保证电动机安全运行,取得了较好的效果。2 y' v" q! J. s7 r
  1.高压电动机过热保护
. x! A# U2 x$ u( b9 E! k  JWl型双金属温度继电器由测温元件(温控管)及执行元件(出口继电器)两部分组成。温控管用双金属片作为感温元件,用三只温控管串联对称埋人电动机定子绕组端部,并用环氧树脂胶粘牢。将连接导线(用屏蔽导线,屏蔽层与电动机外壳相接)引至电动机高压控制柜。由于JWl型专用继电器容量较小,温控管触点允许通过的电流在60mA以下,继电器线圈电压为-220V,因此,执行元件选用DZ-31B中间继电器(线圈电压-220V,线圈电阻12.75kΩ,触点断开容量50W,触点允许通过电流5A),三只温控管与中间继电器线圈串联后接至电动机控制回路。电动机正常运行时温控管双金属片触点打开,中间继电器无电源不动作。当电动机因故过热并达到温控管温度整定动作值(该电动机为F级绝缘,温度整定值为120℃,为可靠起见,实际选用动作值为105℃的温控元件)时,温控管双金属片受热伸长使触点闭合。此时中间继电器线圈得电吸合,常开触点闭合,而该触点已接至电动机跳闸回路,使断路器跳闸,切断电动机高压电源,使高压电动机停止运转。过热保护回路信号继电器亦有指示,从而达到保护电动机的目的。当温度降至小于温控管动作值5℃以下时,双金属片触点又打开。. Z! d2 }/ [; K! h9 H' ?
  2.低压电动机过热保护
; v/ D- y6 p4 \! u" `: }  低压电动机过热保护亦选用JWl型双金属温度继电器。其组成结构及工作原理与高压电动机过热保护装置基本相同。不同之处为选择葱屑痰缙魇庇ρ∮媒涣鞑僮鞯闹屑浼痰缙鳌F涞缪瓜呷Χ疃ㄖ涤氲缍??刂苹芈返缪瓜嘁恢隆?裳∮肈ZJ-204X(线圈电压-220V,线圈流0.5A)中间继电器。其二利用执行继电器常闭触点与电动机运行接触器线圈相串联。电动机正常运行时温控管触点开启,中间继电器不动作,而当电动机温度达到温控管动作整定值(该电动机为F级绝缘,为安全起见,实际选用动作值为105度的温控元件)时,温控管触点闭合。此时,执行继电器线圈得电吸合,常闭触点打开,切断电动机主回路接触器电源,使电动机退出运行,达到保护电动机的目的。7 M( v0 a: R6 j
  3.温控管动作整定参考值及执行继电器选择原则& Q, V, c. F3 q
  (1)温控管动作整定参考值温控管动作值应与电动机绝缘等级所能承受的最高温度相适应。对于电动机各种不同绝缘等级,在选用温控管时建议采用以下范围内的元件,即A级选用85-95~C,E级选用95-l00℃,B级选用100-105℃,F级选用120-125℃(2的温控元件。但为安全可靠起见,对温控管动作值选择时最好降低一级使用,以确保电动机安全。同时;也应考虑电动机正常工作温度,因此选择温控管动作值应与所配电动机的绝缘等级及使用环境等因素综合全面考虑,选择最佳动作值来决定温控管的动作整定范围。
) x7 w0 h  B5 ~/ T* {3 u, P  (2)执行继电器选择原则
9 k! q$ u  U6 L  ①由于温控管双金属片触点容量很小,其额定电流在60mA以下,所以执行继电器动作额定电流应选择≤60mA。当控制回路电流很小,满足原配JWl型执行继电器的要求时,也可用原配继电器。因此,选择执行继电器应视实际情况来决定。
6 `1 F5 _% {' g( U/ W3 Q  ②继电器额定电压应与电动机控制回路电压等级相一致,在交、直流操作情况下其额定电压一般应选择220V似下的电压等级。2 x) Q3 P3 a$ V- w% i2 t
  ③继电器常开、常闭触点容量应满足控制回路电流的要求。
1 k2 A- k9 R) A$ z  4.温控管安装注意事项0 X8 K$ Z: }3 G2 G) ^& x
  (1)温控管一般采用埋人式安装,安装前应对温控管进行模拟试验,以确定其动作的可靠性。8 B' o" U9 ~1 f8 r( z6 }& `
  (2)温控管一般选用3只串联对称埋人电动机定子绕组端部,并固定牢固。
0 i# x, H$ q0 H1 F. \/ a2 s* J  (3)连接导线应选择铜芯线。高压电动机内导线用屏蔽线,屏蔽层与电动机外壳可靠连接,以防感应电压。为了加强导线与高压电动机端部绕组间的绝缘强度,在屏蔽线外部紧密缠绕三层薄云母带,云母带外缠绕一层白纱带,外刷环氧树脂漆一道,烘干即可。低压电动机用BV-105℃耐温线。导线应与温控管管脚紧密连接。电动机内部的连接导线应套上耐温的黄蜡软管,导线绝缘合格,固定平整可靠。$ t1 V/ X. N% E1 l: l2 @
【MechNet】0 Q$ ^) u, K  h6 n3 H
文章关键词: 高压电动机 低压电动机 过热保护装置