找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 208|回复: 0

新型冷库控制器设计知识

[复制链接]
发表于 2012-7-2 08:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  引言
. E+ K0 K0 O6 k: v8 r  城市乡镇都广泛使用中小型冷库,由于有些地方电源电压波动较大,且常有不定时停电,这给目前常用的冷库控制器可*运行带来困难。我们设计了一种新型全自动冷库控制器,对冷库的制冷和除霜过程进行全自动控制。硬件设计采用了89c51单片机、X5045多功能可编程CPU监控芯片、DS1820数字传感器和LED数码显示,构成全数字化冷库控制器。特别是采用了美国Xicor公司新研制生产的X5045监控芯片,它同时具有上电复位、电压监控、看门狗功能和512字节的EEPROM,解决了控制参数记忆问题,防止了电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统故障,避免了干扰造成的系统死机,可实现冷库无人执守全自动运行。
5 `! g6 l1 O8 C+ A8 w9 O  监控电路
0 m: u" S3 y2 P1 `5 S$ `  X5043/45监控电路集上电复位、看门狗定时器、电源电压监控、分块保护的EEPROM于一体,是解决单片机系统中抗干扰和数据长期可*保存等问题的首选器件,特别适合在单片机测控系统中应用。涡街流量计% H! @6 f/ o9 L/ M/ E
  X5043/45的功能框图如图1所示,其主要性能包括:
' O7 I# K, B, K) X6 R: D4 q7 t: m  上电复位功能:在电源电压低于检测门限时,RESET引脚输出有效复位信号,当电源电压上升高于检测门限时,复位信号延时200ms后变为无效。, |% I1 r% t+ n$ s" i1 W! z
  电压监控功能:当电源电压低于检测门限时,使上电复位电路产生复位信号,复位信号至Vcc=1v有效。3 B2 m  h% A1 G( ~5 b
  复位门限电压:门限电压在出厂时设定为一标准值,对Vcc=5V±10%的芯片,门限为4.25V—4.5V。该值也可由用户自行设定,可编程范围为1.7V—5.0V。9 s2 {, K; u+ F# J" ?; _+ O/ ^3 I
  看门狗定时器:可编程为1.4s、600ms、200ms或禁止。在非禁止状态,若在定时周期内CS端没有出现由高至低电平变化,RESET端将输出200ms的有效复位信号,防止程序跑飞或进入死循环。
$ y8 k* h; ~: c! S/ }$ M  可分段保护的CMOS串行EEPROM:512字节,每个字节可擦写10万次以上,内部数据可保存100年以上。
/ X% \5 `6 K" N  X5043/45内有一个8位指令寄存器,对该芯片的所有操作都需要通过对指令寄存器写命令来完成;一个状态寄存器,确定EEPROM的块保护地址范围及看门狗定时器的超时周期。* I5 B$ W: n) b/ @
  控制器电路设计5 ?. F! S1 o# r
  控制器电路原理图如图2所示。控制器由单片机89C51、X5045监控电路、数字温度传感器DS1820、键盘、输出继电器、报警单元、显示电路组成。* [6 }9 p, u% P6 c! s
  X5045的WP(写保护输入)接Vcc,RESET端接89C51的RESET,CS(片选)、SO(串行输出)、SI(串行输入)、SCK(串行时钟输入)与89C51的P2口相连。由89C51控制其工作状态和数据传输。利用X5045的EEPROM记忆功能保存设定的参数;X5045的上电复位功能、电压监控功能,消除电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统死机、数据误写及误动作等故障;X5045的看门狗能消除现场应用中干扰造成的死机。
& j; ~  h6 j( U3 [% Y  采用DS1820数字温度传感器检测冷库温度,与89C51串行通信,电路结构简单,不用校正传感器,其温度测定范围为-55℃-125℃。键盘S1-S6可设定或修改冷库的各项控制参数:包括除霜周期、除霜时间、温度上限、温度下限。按S3-S6键,显示5秒对应的设定参数。在参数设定状态,可通过S3-S6及+键S1、-键S2,进行参数修改,修改后的参数存入X5045的EEPROM存储器。开关S7为状态选择,S7合向强制除霜,强制进入除霜状态,并停止制冷机工作;当开关合向参数设定,进入参数设定状态;S7在中间位置时,冷库正常运行。制冷除霜控制分别经继电器输出,控制压缩机制冷和加热器除霜。报警单元由软件控制,提供报警功能。89C51的串行输出经驱动电路74LS164(图中未画出)控制3位数码显示,正常工作时显示冷库温度;参数设定时,显示所设定的参数。三只发光管分别指示控制器的三种工作状态:制冷、除霜、设定。" N# ?. T6 S1 l8 C1 ~
  软件设计
* _# [, Y4 j/ K  控制器上电先运行初始化程序,单片机从X5045的EEPROM中读入设定的各项控制参数。检测并显示冷库温度。延时5分钟,以避免因短时断电造成的制冷机启动困难。
: d7 O( M' I3 s0 H  此后进行控制键S7检测,键盘检测,除霜周期检测,冷库温度调节,循环执行以上过程。
- @! U( G. T" X  控制键S7检测:如果S7在强制除霜状态,停止制冷机工作,接通加热器强制除霜,除霜指示灯亮,检测并显示冷库温度;如果S7在参数设定状态,运行参数设定程序,设定指示灯亮;S7在中间位置时,控制器进入自动控制方式。% \6 W8 x$ z( P; O- M( ^( _1 F
  键盘检测:分别按除霜周期、除霜时间、温度上限、温度下限等四个键时,显示对应的设定参数5秒钟。% u- f6 u7 A/ t7 N
  除霜周期检测:若除霜周期到,停止制冷机工作,根据除霜时间接通加热器除霜,除霜指示灯亮,检测并显示冷库温度。
" n3 q) r8 K' q/ J( x& K+ _6 d  冷库温度调节:根据设定的温度上限、温度下限控制制冷机启停,将冷库的温度控制在设定的范围内。若温度超过温度上限1度,或温度低于温度下限1度,则启动报警器。( u2 ~+ V7 m& L1 U
  参数设定时,维持运行状态不变;通过S3-S6及+、-键,进行参数修改,修改后的参数存入X5045的EEPROM存储器。
) ?3 f7 U8 t- i+ V6 h9 z  X5045除记忆设定的各项控制参数外,还肩负着上电复位、电压监控、看门狗功能,在系统中起着重要作用。下面简介对X5045的编程。7 j4 h' S" v. ?
  对X5045编程应注意以下几点:(1)所有指令、地址、数据传送均是最高位在先。(2)写存贮器一次最多16个字节,且在一页内。(3)一条写指令传送完毕,CS变为高电平后应延时10ms以上,以保证X5043/45完成内部写操作。(4) SCK上升沿锁存输入,SCK下降沿使数据输出有效。(5)WRDI指令、上电、存贮器写、状态字写之后,会自动禁止以后的写操作(包括状态字),在写状态寄存器或存贮器之前应先发送WREN命令。
9 ]$ ?! C2 o4 ~0 P1 A- l! \  下面是单片机对X5045的基本输入输出程序。
9 c1 j  U" w( y1 m- R  (1)串行输出子程序! P4 t) A" d8 y7 ~
  OUTB: MOVR0,#08H
* \/ q& j# L" p2 v# Q- v  OUTB1: CLRP2.1;SCK低电平
1 Y4 p5 j. r+ c' t7 E3 ?/ l' ~1 b; ?  RLCA
9 O% B3 Y" W  H0 g* {  ~  MOVP2.4,C;输出数据
; E: c8 K+ Y; z! f6 ~  到SI端
% ]* d( }. j' q' |2 T  SETBP2.1;SCK高电; z+ b; O! Q$ J4 E
  平(锁存数据)
: K9 n# ?# E. x$ D3 b) a0 W  DJNZR0,OUTB1) Y' o* V* j# Q6 U: Y0 `7 \
  RET: U, V. d0 k0 u+ A' V
  (2)串行输入子程序
4 t# V/ H. h! d( ?3 `  INB: MOVR0,#08H
* O8 k( y& W- K9 j( v  INB1:CLRP2.1;SCK低电平(输出数据)
8 l& u& _& C* @. G* c2 {) }  MOVC,P2.3;读SO端数据. w$ b9 m5 \# y, x1 y& V
  RLCA
; `' K& `) B( R# O/ S, `! G  SETBP2.1;SCK高电平+ @* x4 ?! ~- T. ]# S
  DJNZR0,INB1
8 z9 w1 ?! j" {' K4 t  RET
. |6 m' N5 z! T- ~  (3)读X5043/45单元内容子程序9 B# T3 _% r2 _) @' j2 R: s9 O1 G
  READ_B:MOV DPTR,#0010H1 u( p  p7 v: i9 R
  CLR P2.2;CS有效# e' t9 R7 p1 n' c) O
  MOVA,#03H;READ指令# ]- ]7 H  c! a( ^5 B
  MOVB,DPH- @! x& }" Q/ q+ S4 V
  MOVC,B.0* o  V, v& l% ?$ e
  MOVACC.3,C;A8地址位2 ?- y, @4 F5 J: Y1 c& v0 x
  LCALLOUTB
" m. R+ \" J# N) r  MOV A,DPL;低8位地址
. k# ]8 h: B& Q3 R; z  LCALLOUTB, F/ O0 [) {7 @
  LCALLINB
0 F9 {( \9 l- }6 O* E  SETBP2.2;CS无效5 N9 m8 f0 _% X) y& @! X
  RET4 C9 P9 ?. A! P: X& Z! `
  结语
  v+ ]1 j; }" E) ~3 G8 \# a& y  该控制器结构简单、价格便宜、调试和运行中无需校正传感器;能对冷库的制冷和除霜过程进行全自动控制,保证冷库温度在设定的范围内,同时还具有参数记忆、来电延时、故障报警等多项功能,经实际应用证明工作可*、功能完善。该控制器可用于各种中小型冷库。将X5045电路用在冷库控制器中,解决了参数记忆问题,消除了电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统故障,避免了干扰造成的死机,可实现冷库无人执守全自动运行。
4 u3 C- a2 c; @- B$ s- c: i文章关键词: 控制器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.152739 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表