马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题。
4 ]' F) h! m9 G9 d. A! r! h 那么,如何才能让压缩机不结霜呢?
( @ t' w, N2 @# }5 I" l 低压压力是根据蒸发温度变化而变化的,即蒸发温度低,低压压力也低;蒸发温度高,低压压力也高。不能单纯强调低压压力是多少。根据你测试的结果,说明蒸发器的液面过高(制冷剂过多)和膨胀阀开启度过大(调节度过大)。4 f, g5 ?" Z( e2 m& o3 j
低压2.2~3.5公斤说明蒸发温度太低,是供液不足所致,请查制冷剂的物理性能表,4.4℃的蒸发温度应该在4.7公斤左右,请查供液不足的原因,冰堵、脏堵、油多等等,膨胀阀里有一小过滤器,极易积脏物。
4 u6 q6 E% n' l; [; s6 _ 1、当制冷剂充注量为4.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.5公斤,膨胀阀最大时也一样结霜,当低压在2.0时,机器不结霜,但是制冷量很小。1 y/ s& R3 L# a/ u5 m
2、当制冷剂充注量为5.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.2公斤. _" L6 b+ i- X/ @
3、当制冷剂充注量为7.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.8~3.2公斤结霜特别严重,当将膨胀阀调小时,机器不结霜,制冷量很小,(制冷量较1的情况稍大)
1 f. V: g: y q8 `9 N/ G 4、不管加多少制冷剂,低压都不能达到3.8~4.5公斤,最好的一次是在3.2公斤,但是结霜特别严重。+ o5 _, J* o3 e% u6 z
5、低压表的指针会左右摆动,振幅在2.0~3.0之间,(高压不会出现这种情况)是否可以确定是供液不均匀的原因?涡街流量计/ g: H9 ]5 s [- H+ Z, ?7 l
6、高压一直小于16公斤,最大一次是比15稍大。压缩机的最大运行电流为10A,不管充注量为多少,电流都在6.8~7.4之间!
% `; K# R6 E, i4 y0 l2 m( w- r: v" O 将系统用高压氮气吹脏后重新抽空,灌干净的制冷剂!不过制冷剂的量比以前少了!!9 C, p8 G$ K; e. l) O
从系统可靠性角度出发,低压端加气液分离器是好方法。注意气分内回油孔尺寸,还有气分的设计容积。
6 f. o1 _) `! l, t/ Q文章关键词: 压缩机 |
|