14、烟道内二次燃烧事故的处理
; T' l$ b" t! p2 t; [" I# L14.1、立即停止向炉膛供给燃料,紧急停炉。
. N+ G/ p6 Q" K& E  j14.2、关闭烟道送风档板和各孔门,严禁通风。1 \0 o9 x4 k. W
14.3、采用蒸汽喷入烟道灭火或CO?2灭火器灭火。
' D% F2 e! S6 D' n. |; r14.4、事故消除后,认真检查设备,如无异常可先通风5-10分钟左右,再按操作规程点 火,重新点火,重新投入运行。! ?. N9 F+ g' W5 M- K: B# t* g
15、燃烧室炉墙损坏事故的处理( }( k* }* k) L& \# J. C
一旦发现炉体外护板过热皮,应立即停炉检查,若是炉墙损坏,应立即修复。
4 k3 D: a. s1 ~# g( n( P  q8 m16、电源中断事故的处理
. l/ y- j+ R+ }/ }: X16.1、立即关闭燃烧器,打开省煤器再循环阀门。
  {( u( o$ N+ o# g2 ~5 @: |& [16.2、立即关闭蒸汽联箱总阀,清扫油系统。; k# _3 j: g# _! l# e
16.3、查明停电原因和恢复时间,做好重新点炉的准备。
2 q  R  B9 D2 `6 m17、热水锅炉汽化事故的处理
  Q8 Y4 s3 |3 L, ?3 x- Q17.1、发生汽化事故的现象时,立即减少锅炉的热负荷,即调整小火焰。
7 d4 A3 s( Z" D( b: F17.2、检查分析造成汽化事故的原因,并采取相应的措施,主要是加强补水和减少燃烧 。
2 Y8 F* E" T% `/ ]& t17.3、经减少热负荷和加强补水以后,仍无效果时,应紧急停炉。
/ x& o  r1 Y  n7 i) f% d" U18、锅炉灭火事故的处理/ K$ S! I' I, A6 z& J
18.1、发现灭火,要立即关闭油(汽)阀门,打开旁路循环阀门(注意不要影响正常炉)。
- Y7 |+ a  P' J7 y! a18.2、风机运转5-10分钟以后,停止风机运转,关闭烟风档板。
7 v% I7 u; i! p5 M18.3、若循环水泵也停运时,应检查锅炉水位,随时排出汽化蒸汽。3 c, u5 F+ u0 j  A! O( c
18.4、分析灭火原因,并采取相应措施。
9 |. g& B% L. R; E# e3 V19、紧急停炉的操作8 ]0 |! I# B, I- `
19.1、若是单炉运行,需要紧急停炉时,可开大循环阀门,关闭油(气)嘴,立即停火。% b& Z, H7 V/ z" b8 y. b7 `
19.2、若有别的炉并列运行,运行炉应加强调整和监视。
, `5 F5 u; U' {# I19.3、若有备用炉,为保证供热,应立即启动备用炉,使其投入运行。" Z0 e8 Y( g) @/ _1 S7 x
文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-7 09:39 , Processed in 0.126453 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表