  2)结构发生缓弯变形时,采取氧乙炔火焰加热矫正。

8 e8 p4 [+ h2 D; X4 d: B7 a U X7 `4 x: l! c/ B# @2 N

  (2)钢梁构件拼装后全长扭曲超过允许值,造成钢梁的安装质量不良。

8 w/ }" N3 C3 o9 ~) ?) s% S . V8 {* b* |& K2 K) g3 Q

  原因分析:

% b$ L9 q& ?2 O- m0 x/ ~* }& L + a q5 \/ v J" I9 @

  1)拼接工艺不合理。

: H1 q. L! a8 g, p4 O+ a' q9 h6 K J- j j9 u

  2)拼装节点尺寸不符合设计要求。

- E- O) U0 S- ~# w : U6 E- j: u$ v$ g

  解决方法:

, B: K6 W1 l( z! w3 P* R" R" `% [6 @9 j4 B1 ]4 C a1 M

  1)拼装构件要设拼装工作台,定为焊时要将构件底面找平,防止翘曲。拼装工作台应各支点水平,组焊中要防止出现焊接变形。尤其是梁段或梯道的最后组装,要在定位焊后调整变形,注意节点尺寸要符合设计,否则易造成构件扭曲。

! o) i4 M+ @ H5 n5 B5 g" |) C5 B$ P# Z: r+ k/ [

  2)自身刚性较差的构件,翻身施焊前要进行加固,构件翻身后也应进行找平,否则构件焊后无法矫正。

1 T/ o) ]( b, m9 k * \0 ^, [5 z7 E4 Z" b

  (3)构件起拱,数值大干或小于设计数值。构件起拱数值小时,安装后梁下挠;起拱数值大时,易产生挤面标高超标。

$ I$ B% d1 m: ~& u% p" M ' I3 W) t8 {/ U& D

  原因分析:

5 G0 ?; x. C4 T9 \" k7 i/ R5 X0 i* L! z! I

  1)构件尺寸不符合设计要求。

5 ]& d/ R2 F7 _1 z5 [4 H, N: ]7 Q+ _0 P8 b. D4 F

  2)架设过程中,未根据实测值与计算值的出入进行修正。

5 Q4 z* p" J2 p+ D # q0 ?* x( k2 K& b

  3)跨径小的桥梁,起拱度较小,拼装时忽视。

' e% @( q4 y; X4 j - |* x( a% ` K( }

  解决方法:

- m* ?/ f3 ~! I" Z 5 G; W; n( v, V- Z, ]/ A- H5 }

  1)严格按钢结构构件制作允许偏差进行各步检验。

9 I1 M2 a2 S0 u e" d$ Y + r' u; P9 N% d3 N

  2)在架设过程中,杆件且装完毕,以及工地接头施工结束后,都进行上拱度测量,并在施工中对其他进行调整。

( s2 l) k7 @( l+ ]# \3 A9 R$ n, Y; e9 O) J. _0 B W

  3)在小拼装过程,应严格控制累计偏差,注意采取措施,消除焊接收缩量的影响。

: S2 T* d: s/ X+ V1 s2 i * I2 c1 ^0 Q* o' v$ T! ~5 r; m9 \8 ]

  5、钢结构安装问题

9 x) D) Z7 B0 x' _" c2 a9 {* ?9 ? a5 M+ a! S

  (1)钢柱底脚有空隙预控措施钢柱吊装前,应严格控制基础标高,测量准确,并按其测量值对基础表面仔细找平;如采用二次灌浆法,在柱脚底板开浇灌孔(兼作排气孔),利用钢垫板将钢柱底部不平处垫平,并预先按设计标高安置好柱脚支座钢板,然后采取二次灌浆。

6 t6 N/ T6 l7 u" G" y c+ y3 ]1 V! q- E( h

  (2)钢柱位移预控措施浇筑混凝土基础前,应用定型卡盘将预埋螺栓按设计位置卡住,以防浇灌混凝土时发生位移;柱低钢板预留孔应放大样,确定孔位后再作预留孔。

7 C4 \/ U/ Y+ j7 ?+ P Y% Z9 l( g $ q, V5 K9 v9 \) q3 P: ^6 L

  (3)柱垂直偏差过大预控措施钢柱应按计算的吊挂点吊装就位,且必须采用二点以上的吊装方法,吊装时应进行临时固定,以防吊装变形;柱就位后应及时增设临时支撑;对垂直偏差,应在固定前予以修正。

! X9 j. e: N+ x8 m; F5 D 1 M% q+ x$ a' N* q8 F+ H

  二、结论

: q( N5 k2 U. F1 C) J0 J) Q9 ] # E: K! [ N% E4 Y5 |9 S) I

  只有在施工管理过程中,加强对技术人员、工人对规范标准和操作规程的培训学习,切实做好开工前的准备,加强施工过程中的质量控制和监督检查,积极发挥施工、监理等各方面的作用,做好各分项工程的工序验收工作,才能保证钢结构工程的整体质量。1 M$ G ^- H: y, x

: X. T1 n0 b8 S4 o6 n0 {4 A( p# h; G1 k6 A: R. Z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-3-1 17:58 , Processed in 0.173611 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表