  在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。

( }$ Y D" t, W" M" v7 c 2 i$ n: J! |/ H5 [

  2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):

, H' C' j. j7 j3 i ]8 m3 j$ P1 J/ A3 {- y- ^

  (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:

1 L+ U" C$ t; X& f( l% g ) a- M1 J9 w* X0 |& E: C

  1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;

$ y5 l8 n3 z7 k9 q2 k ( \* b1 K( |5 m/ E2 T& h, C. r s

  2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

& y1 d% p) U# |% @6 ^& I; G3 L0 \* K1 Z

  (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

. ?) V- v. U! i; u) J) ~1 S& @! c

  1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;

+ R0 @. m( b! L" D. T2 J C * |' _) Z6 U, b5 F

  2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

9 m" k% s& D8 C ) W8 l& @- F% [4 Z! Y

  3)接头处的弯折角不大于4o;

. a J& x' X( |5 h& o, M2 J7 u; h: h' k

  4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

: o- {/ p: J6 X! t 3 T7 _+ i& h9 c7 A/ l/ q" y1 Y: ?: j

  外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。

Z) K0 x6 P* q% D , m+ x8 \3 A" @ }

  (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

) D% b7 i, @/ F% [+ [! k- S% _# b ) A3 x6 p7 l8 b1 R( b

  当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】

: S/ P, k! ]) U
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-4-20 14:28 , Processed in 0.115762 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表