找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 850|回复: 0

变电停电检修作业安全措施

[复制链接]
发表于 2008-7-19 12:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
变电停电检修作业安全措施 + L4 {8 |* l2 K停电检修设备四周应设有围栏,围栏内不得有带电设备及其支柱构架。围栏高度不低于0.9m,其上向内挂“止步、高压危险”标示牌,每隔5m—块,每个方向不少于—块。围栏只能设一个出入口,围栏出入口应引至设备场区外,在出入口处挂“施工作业出入口”标示牌。检修设备各测电1 [+ K( H" ^# T0 a5 A 1 ]( t& l8 J7 X! B& H 源完全断开(包括交流、直流、高压、低压),各方面至少有一个明显断开点。 ( k7 `0 m! z' r' K8 m B! k , \3 u* D; D3 b( y/ f2 i 在停电检修设备各侧均有接地装置,有感应电压的地方应增设接地线地线上、下接触良好。检修设备上挂有“在此工作”牌,用于攀登检修设备的梯子及构架上应挂有“从此上下”牌。周围邻近的带电设备构架上挂有、“禁止攀登,高压危险”牌。在可能送电至停电设备的隔离开关,断路器把手上挂“禁止合闸,有人工作”牌或“禁止合闸,线路有人工作”牌,标示牌悬挂位置应醒目。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-17 16:42 , Processed in 0.128200 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表