$ k! j" A& [+ U3 C, X8 |4 `) {& w h! ]+ Q' C6 z* F; M0 k% P4 A/ f; ~# j. S. U8 b- Y- {4 x. M3 c( a! D& Z* @$ ]1 p3 X) D" _; I. a4 }6 d- W ?( C. Z8 D+ f$ m+ T. h# `& h$ j* N- M4 Y; ?0 }+ s3 A, O b' l4 P& N8 N2 r+ i6 a+ D1 m, V# w, E3 s$ \& \* P: I6 }( V( B; w, Q8 G& m6 S) e. ^( v# t9 ?5 V9 J; j# E0 x. @9 }" \3 l8 J+ v& b. t, X$ S; j2 | q. j8 l* T+ k" F, k( R* U4 o3 f+ |1 G- d/ @6 V5 v/ A! h5 `& w; G# L3 m" G- {# c& X9 {; v3 L3 T- m! R5 U( H* z" U3 W3 [- b6 U/ l' e- w- d: u1 P7 j. \( R6 D0 \! h, _1 j- D* d0 d4 f6 M3 ^- Y6 [7 Q/ K" F% L9 z q9 g1 Y$ `- z( ?5 J. n& C2 V& S) l- K# s _; [( w# C& d0 b* {- X" U8 G% ^: k& \7 s2 p( @3 l' o2 g- l) F1 F& L: E$ n5 a' A8 K- s! b% O4 m) n* i3 V( C# ` k' m- ?6 L M5 j; w+ T u8 n; H+ f; F" Q8 C4 ^( L3 L H, V! L# s4 F+ f3 z0 P4 n$ P+ ~3 `7 |, [2 m6 \) }8 I. ^& D6 ^1 h5 a$ j; \/ P. A* @: Y% Q! S+ o# ?3 o; S- U- p$ f9 d1 A% K3 ?5 M+ E" x. }' i) @$ O: ]. ?0 X; J, x2 U! h1 Q) `, w+ T6 T- ?: y9 l# u0 ~# L% D# t) [9 E6 Z# P& s0 z0 G1 U. n) j) n2 n- P1 z: S3 k% S, K- c! Y. }' f2 G0 j. W8 s% N( e/ ?) y1 {/ c# I6 v6 n8 z1 g8 h. Y( K/ Z& c4 g5 d! d4 u& h8 C/ U2 R$ B$ f" L* |+ N6 {) M2 ]7 I' `4 v% C7 q5 m$ _0 i! |! W7 J8 }3 K8 N/ D. \" v- u" w& k2 L1 g4 l" \4 m% ~2 v1 A3 q) M1 M0 w0 |$ P8 @$ {; W# }) s9 O6 n" o: R$ z& s) t% g# q0 h4 v. W% ]+ R% a: c* z4 i+ ?) \, V- V2 e1 o1 i( W! Y4 C7 v* k: D& [ z/ s. w' V+ G) b- y7 A# W% Z* m0 l* F' F) c8 B3 o& e2 R6 |$ V4 D3 C' E* E( Q9 e7 w( i) v; r: B5 C% M7 \ ?% b4 D0 d% ^1 }4 d; b, M# \4 @' |3 V/ d+ H- V" C" N+ `" ~& b3 b5 d+ i6 A. r: F2 \+ s1 w: E& k8 B& I4 [% F, u5 W( `) |# D% ]; v' m0 W- h2 p1 w. q$ q9 G# a5 L/ r% @, H* H$ k0 o/ U9 i+ X0 {/ B% ^ c/ R3 V: j6 J5 S, [0 J' z: d- @0 \* I; } ]# a7 k( k4 r- B. F; N' O, `: w) d, f, V% @) w }& k: ^( S6 v; Y5 P8 ^$ ^( S2 J4 V+ ]0 ~4 N3 x' D( l5 s" ]" \$ C2 l% x) Y$ N3 `- e7 b: D! f3 M' B0 Y! T' Z) ]! j, T/ q# ?) I# Q- E" A- Z5 p4 L$ _! d& K7 w( {) g6 c7 z6 C+ u, l2 n/ h( E- q5 Y+ H7 L- ]. c6 X g/ i2 [$ X- {& c6 D1 H- j. i
问题现象 检查与测试 解决办法
1:变送器无输出 1:查看变送器电源是否接反; 把电源极性接正确
2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头,
4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5:电源是否接在变送器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上。
2:变送器输出≥20mA 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器。
3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:接线是否松动; 接好线并拧紧
5:电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上
3:变送器输出≤4mAOutput≤4mA 1:变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器
压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:压力指示不正确Wrong indication 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2: 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7:相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地
8:是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线
9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响; 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。 加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
- w9 e6 i1 Y; V) r. P5 }
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-5-22 05:41 , Processed in 0.340259 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表