找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 290|回复: 0

浅析通信机房新风置换系统设计思路

[复制链接]
发表于 2010-9-13 21:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  随着通信设备集成化程度的提高,通信设备的单位体积功率密度增加,设备对温度的要求也越来越严格,通信设备对环境的要求也越来越重要。目前控制机房环境变化的主要手段是通过机房空调进行调节,机房空调的能耗已占到总能耗的一半以上。在企业精细化管理的今天,通过合理可行的方式可以节约大量的能耗,降低维护运行成本。

0 j9 W. _" X' T" w6 ^5 w) J- w+ ~( Y+ a0 H9 c* k$ Z. `* w2 p

  一、通信机房的新风置换

8 t( w; i% D$ c% S9 b , |+ `) L' E/ h

  1. 新风置换系统的必要性|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/

9 y+ e+ @' Q& G 3 f8 _+ e9 x: e) |8 g$ r; I

  目前大量的有源节点并没有配置空调,机房夏季温度高,对设备影响很大,特别是对于蓄电池组,当温度超过25℃,每升高1℃,充电电流上升10%,失水增加1.5%;同时增加了反应热量,提高了电池的反应温度,形成恶性循环。温度每升高10℃,时间使用寿命缩短一半,超过55℃,电池毁灭性损坏。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/

2 Q0 q' r4 V" w3 C9 L4 h 9 r9 v6 j' K0 V3 u

  随着3G即将实施,新一轮的机房建设呼之欲出,新风置换系统可以做为电信3G机房的配套工程,有效的保护通信设备。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/

9 f4 {1 w$ G6 w: J2 T8 C1 f: Y) r4 ^- F& U4 h4 O7 b9 S1 P7 t

  2. 新风置换装置的计算

( c& _1 Q% B. a1 l( e0 V( ]: z

  不使用新风置换装置的费用计算:按300W/㎡制冷量计算,假如机房面积在1000㎡,机房空调能效比在3.0(一般舒适性空调在2.5左右),电费0.6元,压缩机年运行时间在70%:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.7=36.792万元。

1 t- H) \9 I1 C" u* n $ S4 r! E0 Y% x5 ]( r

  新风置换装置的计算:Q=V×S×ρ×(h2-h1)式中Q为制冷量,V为风速,S为出风口面积,ρ为空气密度,取1.2,以上公式可以简化Q=M×(h2-h1),其中M=V×S×ρ,为送风量。

, h+ c F. K; U+ N/ v $ m- a7 e1 B; q$ h" T& S4 U

  由于即使制冷量一定,焓值随季节变化较大,不便于计算,按使用新风置换装置后,空调运行时间30%,采用10台5.5KW变频风机,年运行时间50%,耗电80%运行,计算如下:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.3=15.768万元。5.5×10×24×365×0.6×0.5×0.8=11.56万元。通过计算,可以看到,至少可以节约25%左右的电费。

' t8 b* @# C7 O% V8 ~* c" y, a { : V9 @) w5 m9 [. C% ]

  若企业每年消耗的电费中50%来自空调,通过新风置换系统每年节约50%的能耗,即总能耗的25%,若每年电费是2000万,则节约500万。对于没有空调设备的农村支局、光节点,通过新风置换降低室内温度,减少通信设备处于高温状态的时间,则可以提高通信的安全性和可靠性,延长设备寿命,特别是蓄电池组的使用寿命,其效益更将是不可忽视。

# D# x: D, u, u1 G9 n$ k % r/ _$ L4 K5 J* V

  空调设备的增加并不仅仅表现在能耗上,需要强调的是系统成本,即空调设备增加――耗电增加――线路增加――变配电设备增加――维护成本增加。

5 L6 @; L8 V% I- G( E t; Z6 w& P& }* o$ k. O* }

  对于无人光节点和基站可以不使用空调,采用60W风机,风量2000M3/h,噪音低于55分贝,能有效延长设备使用寿命

. k+ J+ t: r4 r" u4 ~* I3 |/ q! P! z7 ]" X1 c5 t) p( S1 h6 o+ c

  二、新风置换系统的原理

0 X2 W0 k& m1 j1 d. Z 6 j9 S/ G% K; p! B$ q% }. v* l

  置换通风属于下送风的一种,气流从位于侧墙下部的进气风扇强制送入室内,再与室内机房空调送风充分混合后,经导流口进入工作区,吸收人员和设备负荷形成热羽流。在上升过程中,热羽流不断卷吸周围空气,流量逐渐增加。热力分层高度将整个空间分为上下两区,下区空气由下向上呈单向“活塞流”,沿高度方向形成明显的温度梯度和污染物浓度梯度;上区热交换充分的空气一部分被排气扇排出,一部分经空调蒸发器后再次送出。

6 g% S' W1 _* l! D Y& {5 g % B2 O! d6 n- p7 }

  三、新风置换系统的设计

' w6 S5 u$ n2 f' m+ O1 V 8 {4 N2 N! M& ~( F ! m4 |; q( U, q) Z