马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
前言 ( \; D% k9 p3 c* W1 p
2 R$ g- m$ Q( ]7 U
TVF风机在地铁隧道内火灾事故发生时相邻的隧道口四台风机同时起动,分别由FAS控制分二组一正一反、一送一回逆人员逃生方向送入新风、排烟及有毒气体,在消防系统中有十分重要的地位.然而由于其起动时要产生较大冲击电流(一般为Ie的7~8倍),同时由于起动应力较大,使负载设备的使用寿命降低。国家有关部门对电机起动早有明确规定,既电机起动时的电网电压降不能超过15%。解决办法有两个:
9 n* c7 M# c5 T* v2 n7 u. w# W) [8 x9 E' B
1、增大配电容量; ; A7 f$ y* e( @5 Y
* D6 L7 m- g8 T) q# V
2、采用限制电机启动电流的起动设备;
3 _) \ L" c6 O. G* R3 ~5 y$ `! N# v3 H7 U$ I1 Q7 Z( Z
如果仅仅为起动电机而增大配电容量,从经济角度上来说,显然不可取。为此,人们往往需要配备限制电机起动电流的起动设备,过去人们多采用Y/△转换、自藕降压、磁控降压等方式来实现。这些方法虽然可以起到一定的限流作用,但没有从根本上解决问题.随着电力电子技术的快速发展,智能型软起动器得到广泛应用。智能型软起动器是一种集软起动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的新颖电机控制装备。它不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动时间等。此外,它还具有多种对电机保护功能,这就从根本上解决了传统的降压起动设备的诸多弊端。软起动可减小电动机硬起动(即直接起动)引起的电网电压降,使之不影响共网其它电气设备的正常运行,可减小电动机的冲击电流,冲击电流会造成电动机局部温升过大,降低电动机寿命,可减小硬起动带来的机械冲力,冲力加速所传动机械(轴、啮合齿轮等)的磨损,减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行。软起动使电动机可以起停自如,减少空转,提高作业率,因而有节能作用。 j# r. k& }3 X6 ^
6 ~! c |2 y* ^9 X0 W; S5 n& {8 U$ b9 u. t& i5 {" G" g8 l2 l. l
E* {5 `9 K" F. y9 ^1 S" e( R 在地铁运行中安全是首位的,这样减少TVF风机起动时对配电系统的影响有十分重要的意义.
7 @% L. f+ g6 L; N5 K. |1 O% r+ H/ F2 g" [3 `: x
正文:晶闸管软起动器在TVF风机中的应用
- ]' C1 o) N. C1 \$ P+ p
+ w; u$ C" }# E9 }
软起动器原理及特性曲线
3 T7 o& u1 [( n4 ~) O5 X) d! h/ m4 a/ G2 _
使用晶闸管桥可以逐步增加电机的三相电源电压。晶闸管桥由一对晶闸管反并联而成,并分别与交流电源的各相相连。改变晶闸管的触发角,电机电压平稳增加,频率不变。 0 n5 P) ^+ G' M# v! i# T; s% N
. n+ x8 i5 z3 n: z/ R8 W+ f+ x
0 G& M6 T) S- t+ u 图1-1 交流电机机械特性 图1-2 交流电机调压机械特性 . A: O! X3 {- I5 k! v
: F. x6 P& d$ M h# a- W' y
显然,调整电机电压后的机械特性其硬度远较固有特性小,这是端电压平方与转矩成正比的缘故。用软起动器对TVF风机电动机定子施以标准电压(电流)—时间特性,由某一基值电压上升至额定电压,同时电动机在控制(或限制)其力矩及冲击条件下,由另速静止平滑加速至额定转速完全满足了其对机械工艺,电源系统的要求.
/ l0 K" |( D, ~! B2 r; a$ ?& A x/ D$ U8 a6 }
|