找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 725|回复: 0

常采用测量电缆故障点的方法有哪些?

[复制链接]
发表于 2008-7-19 13:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
常采用测量电缆故障点的方法有哪些?: A( J# B. N! E5 p# f 常采用测量电缆故障点的方法如下。) o2 s! P1 [/ s0 i 1、脉冲测量法。在故障相注入低压脉冲,该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方(如中间头、短路点、断路点等)引起波的反射,反射脉冲回到测试端时被仪器接收,根据发射脉冲和反射脉冲的波形对比来确定故障点的性质及距离。+ x/ P4 O: T$ A6 @0 i 2、电桥法。它利用一根接地故障相与一根好相,与外接可调电阻构成一个电桥,当电桥平衡后,利用各桥臂电阻可计算出接地点的距离,从而确定故障点的位置。 H# q0 s5 S( H3 k$ D$ [7 ` 3、高压电桥法。其原理同电桥法,它适于接地电阻稍高加压电阻又变小的情况下使用。 7 \( C' w$ x( [: C# ] 4、烧穿法。将高阻故障点通过交流和直流烧穿,把故障点电阻降低到需要值,再利用电桥法测出故障距离。 2 ?8 z/ }3 z& Q2 o# X7 a 5、直流高压闪络测量法。该法适用于闪络性故障即故障没有形成稳定的电阻通道,但电压升到一定值时,就会产生闪络现象,闪测仪显示出波形。通过计算就可测出故障点距离。* m* M! K% i$ d. o 6、冲击高压闪络测量法。闪络性故障通常闪络几次就形成稳定的电阻通道不在闪络。冲闪法利用整流器对电容充电,当充电电压高到一定数值时,球间隙击穿,电容器的电压通过球隙直接加到电缆的测量端,利用电压波在测量端和故障点之间来回反射的波形即可测出故障点距离。; C% `& @0 K* Z 由于故障类型比较多,必须根据不同性质选择合适的寻测方法。以上几种方法只能粗测电缆故障距离,要确定故障点的准确位置,还需要用定点仪进行准确定点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-17 18:58 , Processed in 0.144890 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表