S7—226XM型PLC输出不停止故障的解决办法:
S7—226XM型PLC,经转换后,有一模拟信号的正常电压输出为9V。但是,当不再调用该输出子程序后,仍有模拟量输出,甚至将模式开到STOP后,模拟口还有9V直流电压输出。这主要是因为模拟量映射区的数值没有改变,所以仍然保持。对其进行清零,问题得以解决。这是西门子PLC和别的PLC不同的地方所在。