找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 224|回复: 0

地漏和吸气阀的安全问题

[复制链接]
发表于 2010-9-14 08:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  1同层排水




. p' I7 D/ q- e: r

  室内立管同层排水是一种新颖的设计和施工安装工艺,是在钢筋混凝土楼面完工之后,将体型扁薄的横排地漏和管网,在找平层内直接接入立管。坐便器采用后排水,或将分体水箱隐藏在管廊隔板内为方便管网检修,在淋浴间内设置有防水的检修门主人卫生间内,为浴缸排水管网水封有足够合理的安排,宜将浴缸底部升高至找平层以上。找平层的高度,仅比传统楼面提高55mm。既解决了传统穿楼排水管网滴漏、清通影响邻居环境卫生问题,又比采用沉箱埋管节约投资。更换设备及管网维修方面与沉箱埋管方式比较,前者轻便,后者费时费力。转子泵 卡斯特红酒




" i+ A: b5 [' w- s ]5 [

  2与规范之商榷




# M- w) j& ]. K$ b+ Q

  发展同层排水其难度不在于技术,而是传统观念。从最近《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“新规范”)4.5.9条就可以体会到发展新技术会遇到很多困难和障碍。“新规范”41519条规定:地漏的水封深度,是根据国外规范条文制定的。50mm水封深度是确定重力流排水系统的通气管管径和排水管管径的基础。某些地区试图加设吸气阀,降低水封深度的作法是不妥的。其一吸气阀仅平衡负压,而不能消除正压波动。其二吸气阀阀瓣老化,功能丧失后引起室内环境污染。其三地漏减小水封深度势必减小水封水容积,容易蒸发干涸。稍读文献就会认识到吸气阀能消除负压,置虹吸抽失量近于零。正压无须靠阀件去消除,而是靠“倍增”结构原理,利用管网内能去推动水封增幅。吸气阀阀片老化问题,是技术突破中最为关键的部分,采用耐磨、防油、致密硅橡胶加抗老化剂等,提高技术性能,老化期达8~10年,更换时比家中换灯泡还容易。通过以下计算就可以明白,无论在动态或静态条件下,钟罩式地漏水封安全度都比微抽失的水封保护型地漏差。




( ^8 n+ g. N# I

  3计算比较




. ]& p$ m$ H5 K

  (1)钟罩式地漏的水封动态计算。




' T) J; r# A; M/ @- e. l

  已知:静态水封深度H0=5cm,动态抽失水封H1=3cm




0 F6 Y ^; K; Y

  ① 外环水封蒸发面积




- L6 w) @8 k( T' A( x! O& i

  F1=Fa-Fb=102-60.8=41.2cm2




+ v8 G; J1 S# V

  其中:Fa=0.785×11.42=102cm2




; d, |1 {% Q0 P- d2 [. X8 ^

  Fb=0.785×8.82=60.8cm2




' Z; N* {- E9 p* e5 d ^ o: `

  ② 内环水封回补水面积




! F6 m& V8 v/ k" y5 g% ^; F! \

  F2=Fc-Fd=52.78-25.5=27.28cm2




' ~9 Z, L5 h% Y5 w! f+ J

  其中:Fc=0.785×8.22=52.78cm2




& P: G+ j" k: w# ]

  Fd=0.785×5.72=25.5cm2




* S& i( z) \3 @2 a" L

  ③ 水封抽失后回复高度计算




) G) J0 Y/ i; d: j5 R1 m3 a

  内环抽高3cm的水容积




2 w9 m U, C# d4 `' a1 }. k! C" v

  ω内=H1×F2=3×27.28=81.84cm3




5 ^( j6 `) ^ J" Y: U1 O$ T2 o

  内环复位时水封回升




0 m. X) v/ b: [/ r

  H3=ω内/(F2+F1)= 81.84/(27.28+41.2)=1.2cm




, R1 r& p, c: w+ {

  水封回升高度H4=H2+H3=2+1.2=3.2cm




% k* [: N& m( x$ q3 k, m, [; x& M

  ④ 地漏可供的有效蒸发水量




) B2 S: o# T8 N

  ω=H4(F1+F2)=3.2×68.48=219cm3




. U; v! w* A# N6 R

  ⑤ 将ω换算成允许的蒸发深度




( u( t: x7 t* @+ m! p, I1 V

  H5=ω/F1=219/41.2=5.3cm




' R6 d6 X0 i8 a8 [0 S

  (2)水封倍增保护型地漏的水封动态计算。




8 d$ t6 }6 _0 d p

  已知:静态水封深度H0=2.5cm,动态抽失后水封保证高度H保≥2.3cm




; [ a* L- [$ |8 \

  ① 设计漏斗孔内径D=3.9cm,时孔内水的蒸发面积。




2 i5 G" d' E4 u/ _3 p

  F1=12cm2




6 d# e; O9 T2 K" O4 n

  ② 设计存水堰水面面积:




; L8 \) ?" I6 K7 J# b! C; c

  F2=F1+2.5F1=12+30=42cm2




4 M2 |* g0 ~- c/ B! w

  ③ 地漏可供的有效蒸发水量:




; g, X% X& g8 t2 G

  ω=2.3×42=96.6cm3




" t% V0 t$ Y( Y& w

  ④ 将X换算成容许的蒸发深度:




$ {- U- ]+ Y d9 S/ ?

  H=ω/F1=96.6/12=8.05cm




6 y! ^+ I& l5 H# v

  (3)钟罩式地漏的水封静态计算。




* x) o/ t ~- ^8 i8 f

  ① 静态水封高:




- W4 w5 {5 e$ {; P8 [& @$ R

  H0=5cm




- ^ y! d" c2 i0 k! J

  ② 地漏可供的回补水量:




/ w) G" Y0 e- ~% h/ i9 i2 V

  ω=5(F1+F2)=342.4cm3




6 x* u, k# ~8 k) h$ c

  ③ 将X换算成容许的蒸发深度:




n! h% \' n$ q8 I+ ?7 A+ [

  H=ω/F1=8.3cm




1 Q& w9 r7 {3 G" e0 k

  (4)水封倍增保护型地漏的水封静态计算。




; {7 t6 B& d w2 A" ^

  ① 静态水封高度:




2 [5 D( p5 K0 E6 y

  H0=2.5cm




. }6 u. a. ]. \6 G

  ② 地漏可供的回补水量:




: h @3 l) L2 d+ W' B% N

  ω=H(F1+F2)=105cm3




; D3 O6 F7 h2 a% f8 @

  ③ 将X换算成蒸发允许深度:




7 l1 \) z5 ~3 t8 T% v7 S0 E

  H=ω/F1=8.75cm




3 H6 @7 ~; C2 z K

  4结语




) o5 I* F, T0 F# z

  以上计算说明,钟罩式地漏无论从静态或动态方面比较,都不存在任何优越性。因为后者设计是以低水封为指导思想,特意用少蒸发损耗和高回补的方式取得高性能,将高质量吸气阀设在隐蔽处,更能保证其独特效果。地漏采取水封保护,概念应予更新。


9 }5 c* h3 v7 v, v& f7 x& C& @