  1同层排水




1 M" \* s. l9 z% g N

  室内立管同层排水是一种新颖的设计和施工安装工艺,是在钢筋混凝土楼面完工之后,将体型扁薄的横排地漏和管网,在找平层内直接接入立管。坐便器采用后排水,或将分体水箱隐藏在管廊隔板内为方便管网检修,在淋浴间内设置有防水的检修门主人卫生间内,为浴缸排水管网水封有足够合理的安排,宜将浴缸底部升高至找平层以上。找平层的高度,仅比传统楼面提高55mm。既解决了传统穿楼排水管网滴漏、清通影响邻居环境卫生问题,又比采用沉箱埋管节约投资。更换设备及管网维修方面与沉箱埋管方式比较,前者轻便,后者费时费力。转子泵 卡斯特红酒




- E1 w" I7 P# U( ?

  2与规范之商榷




% f O- R! z; [/ A: X

  发展同层排水其难度不在于技术,而是传统观念。从最近《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“新规范”)4.5.9条就可以体会到发展新技术会遇到很多困难和障碍。“新规范”41519条规定:地漏的水封深度,是根据国外规范条文制定的。50mm水封深度是确定重力流排水系统的通气管管径和排水管管径的基础。某些地区试图加设吸气阀,降低水封深度的作法是不妥的。其一吸气阀仅平衡负压,而不能消除正压波动。其二吸气阀阀瓣老化,功能丧失后引起室内环境污染。其三地漏减小水封深度势必减小水封水容积,容易蒸发干涸。稍读文献就会认识到吸气阀能消除负压,置虹吸抽失量近于零。正压无须靠阀件去消除,而是靠“倍增”结构原理,利用管网内能去推动水封增幅。吸气阀阀片老化问题,是技术突破中最为关键的部分,采用耐磨、防油、致密硅橡胶加抗老化剂等,提高技术性能,老化期达8~10年,更换时比家中换灯泡还容易。通过以下计算就可以明白,无论在动态或静态条件下,钟罩式地漏水封安全度都比微抽失的水封保护型地漏差。




, I) b4 G9 e& F0 T6 j

  3计算比较




, \- C, Y- V' |+ q$ t

  (1)钟罩式地漏的水封动态计算。




* C2 \, I: j; b

  已知:静态水封深度H0=5cm,动态抽失水封H1=3cm




" D( B* N, n$ C4 [. I1 b4 C' l

  ① 外环水封蒸发面积




1 C! ?7 {* a6 U

  F1=Fa-Fb=102-60.8=41.2cm2




1 v/ |. M+ P. Z9 { r7 B

  其中:Fa=0.785×11.42=102cm2




9 }% R, m' S6 z5 F* }/ y3 {2 O4 P

  Fb=0.785×8.82=60.8cm2




5 G9 P* n+ z3 l: \* U6 S& q

  ② 内环水封回补水面积




# d) l: j- \( ~* T

  F2=Fc-Fd=52.78-25.5=27.28cm2




2 M/ U4 `% I/ Q3 a/ N4 q m7 O r% h

  其中:Fc=0.785×8.22=52.78cm2




0 m/ A- E7 Y$ B1 G

  Fd=0.785×5.72=25.5cm2




+ _& ?' u/ |3 O/ d/ J4 J

  ③ 水封抽失后回复高度计算




3 B6 [) ]0 n# g, ~3 q

  内环抽高3cm的水容积




6 s1 c+ k4 f Q9 ~% w! Y1 h. x

  ω内=H1×F2=3×27.28=81.84cm3




* H3 }3 F/ k$ i

  内环复位时水封回升




3 R' K( h' W& S2 F/ z

  H3=ω内/(F2+F1)= 81.84/(27.28+41.2)=1.2cm




+ }, E6 T! @; g9 j

  水封回升高度H4=H2+H3=2+1.2=3.2cm




$ E3 m- C% v2 }. {; b

  ④ 地漏可供的有效蒸发水量




' n- u' W) u$ |, k) |% l' K z

  ω=H4(F1+F2)=3.2×68.48=219cm3




6 P1 |: t/ g: `8 G4 s8 `0 ?

  ⑤ 将ω换算成允许的蒸发深度




. n, g8 o+ c5 r3 V: y

  H5=ω/F1=219/41.2=5.3cm




! k* u# s1 g0 ?: `- y

  (2)水封倍增保护型地漏的水封动态计算。




6 S" q4 t, E0 E

  已知:静态水封深度H0=2.5cm,动态抽失后水封保证高度H保≥2.3cm




+ D! k0 D; i( x

  ① 设计漏斗孔内径D=3.9cm,时孔内水的蒸发面积。




7 q& B& c. N+ e; N8 D

  F1=12cm2




+ b- X. e! h) B- t4 I0 Y

  ② 设计存水堰水面面积:




0 ~( v& j$ {1 o

  F2=F1+2.5F1=12+30=42cm2




7 s2 |" B8 k' T7 P/ k x; x

  ③ 地漏可供的有效蒸发水量:




) w& x9 H% b* j$ D) k

  ω=2.3×42=96.6cm3




1 N5 {% ?. O6 ? s+ t( r+ n3 m

  ④ 将X换算成容许的蒸发深度:




. E4 @ }; S0 x

  H=ω/F1=96.6/12=8.05cm




# ~- B: r& f9 l/ n* |: G

  (3)钟罩式地漏的水封静态计算。




' |$ H7 A2 ~2 |# b( Z/ @

  ① 静态水封高:




, y" i0 O1 w. h$ v ?

  H0=5cm




: \. R1 B* c+ `; b. U. ]9 |+ c0 E

  ② 地漏可供的回补水量:




7 I1 h. f( c# @' t+ R2 {

  ω=5(F1+F2)=342.4cm3




0 T0 j1 r7 y; ] |. s0 J

  ③ 将X换算成容许的蒸发深度:




7 ]( G$ H- D: R( N! Z

  H=ω/F1=8.3cm




6 N& F6 n- ^' H4 Y8 f

  (4)水封倍增保护型地漏的水封静态计算。




2 _* w7 o T, V2 s+ X" L! h

  ① 静态水封高度:




! O& W/ b P5 ?' |# y

  H0=2.5cm




1 Y- G" q; Q( L0 d. j7 v* k5 v

  ② 地漏可供的回补水量:




$ X6 X1 s6 R2 R

  ω=H(F1+F2)=105cm3




3 @7 e& H- o/ ?. [1 ?5 _* S

  ③ 将X换算成蒸发允许深度:




# Z9 x/ k; _0 `$ n& O0 E

  H=ω/F1=8.75cm




: D7 I7 @! }3 \, r2 T) \9 j

  4结语




; o8 ]) _3 C% ?( R. `0 R3 j

  以上计算说明,钟罩式地漏无论从静态或动态方面比较,都不存在任何优越性。因为后者设计是以低水封为指导思想,特意用少蒸发损耗和高回补的方式取得高性能,将高质量吸气阀设在隐蔽处,更能保证其独特效果。地漏采取水封保护,概念应予更新。


2 S! @/ ]) L" i& F n
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-4-21 11:34 , Processed in 0.156382 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表