  1同层排水




6 b: |: l0 ~# S/ q! r6 k7 f

  室内立管同层排水是一种新颖的设计和施工安装工艺,是在钢筋混凝土楼面完工之后,将体型扁薄的横排地漏和管网,在找平层内直接接入立管。坐便器采用后排水,或将分体水箱隐藏在管廊隔板内为方便管网检修,在淋浴间内设置有防水的检修门主人卫生间内,为浴缸排水管网水封有足够合理的安排,宜将浴缸底部升高至找平层以上。找平层的高度,仅比传统楼面提高55mm。既解决了传统穿楼排水管网滴漏、清通影响邻居环境卫生问题,又比采用沉箱埋管节约投资。更换设备及管网维修方面与沉箱埋管方式比较,前者轻便,后者费时费力。转子泵 卡斯特红酒




0 \/ c G5 S$ o0 a: Q% _ h

  2与规范之商榷




; H$ |' P/ m- F" g* d: G, I0 K: U

  发展同层排水其难度不在于技术,而是传统观念。从最近《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“新规范”)4.5.9条就可以体会到发展新技术会遇到很多困难和障碍。“新规范”41519条规定:地漏的水封深度,是根据国外规范条文制定的。50mm水封深度是确定重力流排水系统的通气管管径和排水管管径的基础。某些地区试图加设吸气阀,降低水封深度的作法是不妥的。其一吸气阀仅平衡负压,而不能消除正压波动。其二吸气阀阀瓣老化,功能丧失后引起室内环境污染。其三地漏减小水封深度势必减小水封水容积,容易蒸发干涸。稍读文献就会认识到吸气阀能消除负压,置虹吸抽失量近于零。正压无须靠阀件去消除,而是靠“倍增”结构原理,利用管网内能去推动水封增幅。吸气阀阀片老化问题,是技术突破中最为关键的部分,采用耐磨、防油、致密硅橡胶加抗老化剂等,提高技术性能,老化期达8~10年,更换时比家中换灯泡还容易。通过以下计算就可以明白,无论在动态或静态条件下,钟罩式地漏水封安全度都比微抽失的水封保护型地漏差。




! }/ @1 M9 _$ Z: D1 [5 U* `$ N; S

  3计算比较




" a e ?+ |) p+ {

  (1)钟罩式地漏的水封动态计算。




+ s$ \% p- i! Q$ c1 M2 d& x

  已知:静态水封深度H0=5cm,动态抽失水封H1=3cm




9 c( y+ a& |' y+ b; P( l( B

  ① 外环水封蒸发面积




" Y/ B% d& g7 ~

  F1=Fa-Fb=102-60.8=41.2cm2




9 n1 R( p- t9 ?4 y8 J3 _! o! X. I

  其中:Fa=0.785×11.42=102cm2




1 A$ E6 ]2 e: j# M" L

  Fb=0.785×8.82=60.8cm2




) ?" {1 h0 w( \% [' E

  ② 内环水封回补水面积




' _- J% c) `0 d- C

  F2=Fc-Fd=52.78-25.5=27.28cm2




" j; t3 A+ }% n: d" n- y9 t

  其中:Fc=0.785×8.22=52.78cm2




& Z6 {" {7 z) t4 H) @* r

  Fd=0.785×5.72=25.5cm2




' @( i5 ]' c+ s

  ③ 水封抽失后回复高度计算




$ {: h/ a' M5 U Z5 c0 N7 B+ x

  内环抽高3cm的水容积




" Y: ^" c1 E. @0 S9 h" R' N1 r

  ω内=H1×F2=3×27.28=81.84cm3




2 O2 [9 X$ ?) V

  内环复位时水封回升




) A: @9 z4 v3 I6 J$ k

  H3=ω内/(F2+F1)= 81.84/(27.28+41.2)=1.2cm




" h% T7 Y* R8 E

  水封回升高度H4=H2+H3=2+1.2=3.2cm




6 f3 V# Q' ^* q3 t3 X

  ④ 地漏可供的有效蒸发水量




- [/ U. ?3 H; L6 n% W" K, A

  ω=H4(F1+F2)=3.2×68.48=219cm3




0 z. v- q& A+ U. ^3 l i! B: C* V

  ⑤ 将ω换算成允许的蒸发深度




/ b7 h i( g3 D1 }7 ?: c: u9 w

  H5=ω/F1=219/41.2=5.3cm




# k2 J: F B) w6 s+ F8 \

  (2)水封倍增保护型地漏的水封动态计算。




2 M2 a& l( d2 U5 v/ H8 a# B

  已知:静态水封深度H0=2.5cm,动态抽失后水封保证高度H保≥2.3cm




, W2 s( X8 f3 V! j. M5 W) c

  ① 设计漏斗孔内径D=3.9cm,时孔内水的蒸发面积。




5 i) r- s2 g; q3 F

  F1=12cm2




; E# Y2 ^$ n, A

  ② 设计存水堰水面面积:




8 l- m" M' b5 e2 t) F

  F2=F1+2.5F1=12+30=42cm2




2 b. R# u# e* O k7 p/ k- B

  ③ 地漏可供的有效蒸发水量:




. B$ d% P1 ~" a, W0 o8 m4 i9 r+ `

  ω=2.3×42=96.6cm3




) ^. X/ y2 F+ p' h p

  ④ 将X换算成容许的蒸发深度:




( T3 Z Q' Q9 l* Q* H& e8 e9 ~

  H=ω/F1=96.6/12=8.05cm




# p& y1 K: y1 r6 v7 @

  (3)钟罩式地漏的水封静态计算。




1 m4 m* l( N: ~9 V, m3 p1 q. z6 A

  ① 静态水封高:




3 V" X( u4 L4 U( Z( x& D+ _: v8 t8 C

  H0=5cm




/ S) P9 G$ J/ _( G$ X

  ② 地漏可供的回补水量:




# M' z. p9 K) Z. X

  ω=5(F1+F2)=342.4cm3




0 F. q n- r# Z+ ]# y$ ^% P- |

  ③ 将X换算成容许的蒸发深度:




: _" C9 A3 F0 ]" \8 d) {* k: p* j+ f/ m

  H=ω/F1=8.3cm




) J3 x, p5 L0 n( v5 o

  (4)水封倍增保护型地漏的水封静态计算。




) ^/ T1 l/ o% n) M! N- B& u

  ① 静态水封高度:




- h q: o9 p9 q5 K% d+ |$ M: R8 H( {

  H0=2.5cm




# j* ~, |( v$ U. Z/ j; I r3 J5 U

  ② 地漏可供的回补水量:




) D) s1 i" ^: M1 s

  ω=H(F1+F2)=105cm3




& c( G- G" r) T$ w* q

  ③ 将X换算成蒸发允许深度:




: u. n6 F; o3 {- J) j7 y; {

  H=ω/F1=8.75cm




8 {$ W0 `# I" l

  4结语




2 I) A! R. c# W6 l3 B, a& N

  以上计算说明,钟罩式地漏无论从静态或动态方面比较,都不存在任何优越性。因为后者设计是以低水封为指导思想,特意用少蒸发损耗和高回补的方式取得高性能,将高质量吸气阀设在隐蔽处,更能保证其独特效果。地漏采取水封保护,概念应予更新。


6 H0 `0 F# H8 j) D+ {' |' j
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-5-17 12:51 , Processed in 0.140532 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表