  1同层排水




# B) z/ j' L4 A8 `

  室内立管同层排水是一种新颖的设计和施工安装工艺,是在钢筋混凝土楼面完工之后,将体型扁薄的横排地漏和管网,在找平层内直接接入立管。坐便器采用后排水,或将分体水箱隐藏在管廊隔板内为方便管网检修,在淋浴间内设置有防水的检修门主人卫生间内,为浴缸排水管网水封有足够合理的安排,宜将浴缸底部升高至找平层以上。找平层的高度,仅比传统楼面提高55mm。既解决了传统穿楼排水管网滴漏、清通影响邻居环境卫生问题,又比采用沉箱埋管节约投资。更换设备及管网维修方面与沉箱埋管方式比较,前者轻便,后者费时费力。转子泵 卡斯特红酒




9 \5 n" u* G5 g

  2与规范之商榷




2 _) M7 W! Y- y7 D* |" i4 h* a$ G) y

  发展同层排水其难度不在于技术,而是传统观念。从最近《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“新规范”)4.5.9条就可以体会到发展新技术会遇到很多困难和障碍。“新规范”41519条规定:地漏的水封深度,是根据国外规范条文制定的。50mm水封深度是确定重力流排水系统的通气管管径和排水管管径的基础。某些地区试图加设吸气阀,降低水封深度的作法是不妥的。其一吸气阀仅平衡负压,而不能消除正压波动。其二吸气阀阀瓣老化,功能丧失后引起室内环境污染。其三地漏减小水封深度势必减小水封水容积,容易蒸发干涸。稍读文献就会认识到吸气阀能消除负压,置虹吸抽失量近于零。正压无须靠阀件去消除,而是靠“倍增”结构原理,利用管网内能去推动水封增幅。吸气阀阀片老化问题,是技术突破中最为关键的部分,采用耐磨、防油、致密硅橡胶加抗老化剂等,提高技术性能,老化期达8~10年,更换时比家中换灯泡还容易。通过以下计算就可以明白,无论在动态或静态条件下,钟罩式地漏水封安全度都比微抽失的水封保护型地漏差。




D7 Q: \5 U& L9 E: m

  3计算比较




# P) `/ a# `1 V$ C9 \

  (1)钟罩式地漏的水封动态计算。




/ ~$ _4 C+ P5 ^

  已知:静态水封深度H0=5cm,动态抽失水封H1=3cm




- {1 L! r2 w9 t/ X7 Z" |" u J

  ① 外环水封蒸发面积




$ V' C2 j' O' B$ F D$ g/ C

  F1=Fa-Fb=102-60.8=41.2cm2




/ b" v% M! V/ \

  其中:Fa=0.785×11.42=102cm2




T/ i9 B, s' u

  Fb=0.785×8.82=60.8cm2




: r% m% }( A' ]# q7 A& O+ p, E

  ② 内环水封回补水面积




" A' {2 ?" V# w

  F2=Fc-Fd=52.78-25.5=27.28cm2




; s/ p6 v; E( K# O/ A2 D% V: x& g

  其中:Fc=0.785×8.22=52.78cm2




8 ]# n( y' t/ H2 r

  Fd=0.785×5.72=25.5cm2




% m; l1 V2 c8 c+ f+ }+ {

  ③ 水封抽失后回复高度计算




7 C- S. ?) v$ P3 ?

  内环抽高3cm的水容积




; L$ C( s b; i8 e9 r- o1 q* s

  ω内=H1×F2=3×27.28=81.84cm3




. x! x2 Z2 U ?! `! P$ x6 f

  内环复位时水封回升




( p) |2 o( d7 C! W

  H3=ω内/(F2+F1)= 81.84/(27.28+41.2)=1.2cm




% q- p8 K& l i

  水封回升高度H4=H2+H3=2+1.2=3.2cm




- g$ x2 z4 P9 q8 f, R9 s1 E% }

  ④ 地漏可供的有效蒸发水量




0 x% F' W% } R# a# h- B

  ω=H4(F1+F2)=3.2×68.48=219cm3




: w8 C# V' d. F

  ⑤ 将ω换算成允许的蒸发深度




8 n- n& }6 Y$ z" |7 \3 f7 q

  H5=ω/F1=219/41.2=5.3cm




; P+ i# p5 j4 f8 M0 | p

  (2)水封倍增保护型地漏的水封动态计算。




3 L1 E J% I& {$ C

  已知:静态水封深度H0=2.5cm,动态抽失后水封保证高度H保≥2.3cm




# H1 X/ u4 Z7 E X' O R

  ① 设计漏斗孔内径D=3.9cm,时孔内水的蒸发面积。




8 w" R9 B( \! R) }

  F1=12cm2




. b0 {4 t E, `' b& ~2 y* J! f

  ② 设计存水堰水面面积:




9 U/ s4 a- l: Y' V+ d

  F2=F1+2.5F1=12+30=42cm2




1 j5 y# o/ m/ _8 k

  ③ 地漏可供的有效蒸发水量:




6 u( @8 U S T% s5 K; Y- w- S

  ω=2.3×42=96.6cm3




' \: Y" y% Y; G8 A9 |) a0 @0 X

  ④ 将X换算成容许的蒸发深度:




: U: l+ z6 |% a, ~3 _- o

  H=ω/F1=96.6/12=8.05cm




9 T6 I- J' |" ?

  (3)钟罩式地漏的水封静态计算。




E" p4 S4 @. x8 U* [8 d

  ① 静态水封高:




* ~6 @0 |) B! m: y9 e; L$ p

  H0=5cm




9 t* H$ Q( K. @% d0 B

  ② 地漏可供的回补水量:




& e! s1 X5 b5 G6 V/ ]

  ω=5(F1+F2)=342.4cm3




/ x! o( [: v+ P) ]4 i

  ③ 将X换算成容许的蒸发深度:




7 ^$ f* b# U; G# y

  H=ω/F1=8.3cm




0 z( p2 K% i( B; o. f/ Q: m2 r6 l

  (4)水封倍增保护型地漏的水封静态计算。




" j C g( e% A

  ① 静态水封高度:




, G( X3 W" E+ t' O2 u- i/ i1 l

  H0=2.5cm




) C* m1 B4 v. b; Q3 j c2 S

  ② 地漏可供的回补水量:




5 `# o4 n2 {& w5 K1 V/ I7 Q

  ω=H(F1+F2)=105cm3




- X2 x: F$ g3 i2 S

  ③ 将X换算成蒸发允许深度:




+ M v/ g# M j5 O t- J% d

  H=ω/F1=8.75cm




: M y& b% J# H. T

  4结语




5 e" ]1 ]- ?( v( N ~" E0 I4 d; [" z

  以上计算说明,钟罩式地漏无论从静态或动态方面比较,都不存在任何优越性。因为后者设计是以低水封为指导思想,特意用少蒸发损耗和高回补的方式取得高性能,将高质量吸气阀设在隐蔽处,更能保证其独特效果。地漏采取水封保护,概念应予更新。


6 D! s* ~+ T/ [( C
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-3-4 20:10 , Processed in 0.126540 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表