  VPR气动阀门定位器(简称VPR定位器)是日本山武——霍尼韦尔公司VFR凸轮挠曲调节阀的专用附件。它按照气动调节器的信号,使调节阀正确快速动作,从而精确调节阀门流量及保证流量特性。我厂于八十年代中期引进生产,目前已广泛应用于石化、电力、轻工与化工等行业的自控系统中。



5 y* n) U. I. n" M3 \" u

  为了正确使用与维修,需要说明其工作原理。输人信号增加后,波纹管膨胀来推动挡板(即杠杆)*近喷嘴端面。间隙减小则喷嘴背压升高,通过继动器膜片推动阀芯下移。进气口开大排气口关小使输出压力增加,因此执行机构推杆向下移动使调节阀阀芯开启或关闭。随着阀芯转动,凸轮也转动,通过凸轮随动件拉动反馈弹簧,使挡板趋于离开喷嘴,直到波纹管产生的力矩与反馈弹簧力矩相互平衡。由于这种力矩平衡,保证了调节阀开度与输人信号之间对应关系准确,实现了阀芯正确定位。



, u; i, H, i" i k2 f0 w8 f

  以下分析常见故障原因及措施。简单的排除措施将省略说明。



X' \! a4 z( c$ [4 W* s

  故障一定位器无输出压力



7 |( I- h* T! f3 Y5 j z5 `

  1.无信号压力,①气动调节器故障;②信号管线大量漏气。



6 P$ t$ _$ Y+ p! Q

  2.波纹管大量漏气,补焊锡或更换



/ \) n# k$ B0 L5 T- N- d7 B

  3.无供气压力或者供气压力过低。



" a0 r+ d; _1 k( ^0 E3 E5 K

  4.波纹管节流孔堵塞,使用直径小于0.2mm的金属丝进行疏通。



% v8 m% H" Q; _5 W

  5.定位器零点位置调节不妥,即挡板与喷嘴间隙太大。使用工具重新调节。



% ]8 }& D0 h6 f1 L8 g6 n3 |3 B

  6.凸轮安装位置错误。因为一个凸轮分别包含气开式与气关式等百分比;气开式与气关式线性特性,有四个安装孔,容易装错。



7 T8 X# |1 o* S1 K2 C+ h) l

  7.挡板与喷嘴端面不垂直,挡板与喷嘴端面接触后仍然大量排气。



% Y" e- X5 X8 |' n

  8.喷嘴孔端面有凹坑,需要更换。端面有毛刺,重新研磨。



5 i; A/ o7 Z8 U' x

  9.喷嘴与基座粘接处漏气。