|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
设备巡视检查制度
8 Y# N! }. f( V9 b9 N配电所设备的巡视与检查是为了经常掌握设备的运行情况以便及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,是确保设备安全运行一项重要工作。值班人员必须严格按照规程规定要求认真负责,做好巡视检查工作,必须遵守已下规定:8 M4 {" t3 n3 V) I0 V6 R T
一、定期性巡视:9 _% G h1 p. }1 h* R5 m5 x
1、每日对10kv所有设备包括一、二次设备巡视一次。
( _, P6 M" j) Y/ Z% S# H' K3 x2、每月底对蓄电池整组测量一次。' L- @3 f+ I5 k; \6 R) U( p& N
3、每天接班时,检测直流系统电压及绝缘监察。# r& s4 l7 r# u9 {
4、每月底检查电缆、门窗封堵情况,防止小动物进入高压室内。
7 l8 E" F/ u# f1 {6 t+ O6 ]' N% R5、每月底检查一次电缆支线箱接头处。
; ]2 [% Y" u. o- S1 z# a# J二、特殊性巡视:
, W, z/ _$ _$ Z1 K4 B% X1、高温季节,检查设备接头处有无异常情况,发热、试温片溶化等。7 I* Q7 z8 A9 C( O1 Q
2、大雨时检查门窗、屋顶、墙壁有无漏雨、渗水、电缆沟积水现象。 |
|