找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 864|回复: 0

电测仪表与远动知识问答

[复制链接]
发表于 2008-7-19 19:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
电测仪表与远动知识问答 * J" e: Y: t: r3 c1、高、低压配电室电测二次接线时应注意什么?9 J8 X' L# X t* s' n 答:应办理工作票,由两人或两人以上进行,开工前验电,核对设备编号位置,必要时用隔板与带电部分隔离。施工中必须有专人监护。8 I. [9 z/ P% j' v 2、在部分停电的仪表和变送器盘上进行工作时,应采取什么安全措施? & K5 n. l2 f8 c; V h8 R1 @$ i答:应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开(如盘后用红布帘,红塑料带),盘前用“在此工作”标志牌。 1 H% L# E' }" M5 i3 Q: n- X7 O3、在做升压站220KV PT二次压降测试时,应注意什么?: \* e: P, F; |& L2 R, j( ]& X 答:二次压降测试是在运行设备上进行,试验接线较长,要穿越升压站道路,一定要派专人在过道处监护并采取措施,防止将试验线轧短路,造成PT二次短路或接地。 - J. D r% q) U4、在现场工作中,遇到开关跳闸,PT二次接地等异常情况应如何处理? 1 j6 y1 F) T' K' }5 n: f答:应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定于本工作无关,方可继续工作。若异常情况属本身工作所引起,应立即通知运行人员以便及时处理。0 ^5 _% N: a9 ~* `2 q8 v 5、检定运行中的电度表、功率表应注意什么? 1 ^* r* a# M+ }! T E答:(1)标准表接入回路前应测量标准表的电压回路无短路,电流回路无开路。- p! I* d4 _( w (2)试验导线应固定在端子附近。 [; L- V% A. c; }; _8 J (3)试验线接入回路时应先接电压回路,A、B、C相应交叉接入端子,接入过程应防止短路。 * W; {4 ]0 S! B5 U5 J0 p* K, ?1 i(4)标准表串入电流端子后,缓慢打开电流端子,观察标准表的指示情况,正常后方可将电流端子全部打开,如不正常应立即将端子拧紧检查原因。 % ~% B) T5 g( c1 G(5)整个试验过程除认真执行规程外,操作人和监护人应全神贯注不得远离试验回路。 - ?4 {$ ^, T. |, l$ y# H, e: T i) J6、热力试验将标准功率表接入运行的发电机回路一段时间,请问接线完毕后还应做哪些安全措施? 0 {" _) M9 E6 z* y- w R4 Y答:接线完毕后在标准功率表上,做醒目的运行设备标志。并用红塑料带将接线的盘和标准表围住。防止运人员误碰试验回路。 9 _/ I- I2 @$ w/ {" h) e2 Q7、进入高、低压配电室检查仪表及回路,应如何保证人身安全?0 A- T- _& O$ f. Y' p7 N& z5 @ 答:应办理工作票,或口头联系,核对设备编号,位置应两人或两人以上进行,并与带电设备保持足够的安全距离。8 g9 n' `# t' q 8、在保护盘附近,进行打眼等震动较大的工作时,应采取什么安全措施?. u) W- Q- I+ {8 S: o8 K 答:应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时和运行人员协商退出有关保护。 * K# k' g, l( c9、消缺中使用钳形电流表测量二次回路电流时应注意什么 ? ) A/ Q5 l* \- X答:先检查回路是否接触良好,测量中不能让导线受力,整个测量过程要认真监护,防止CT回路开路。 7 o# D Q3 z- d, l5 N10、保护小间做试验时,取电源应注意什么? . G& f" q+ _4 m: U$ @* ]答:应从保护小间试验电源盘上取电源,严禁从运行的变送器盘上取试验电源。 4 d+ v. A7 Z' n8 c+ `+ |& @7 \ 11、仪表及变送器回路整组通电应注意什么? ) @5 b- J) [3 x0 v. k答:应办理工作票并核对设备名称和位置,由两人或两人以上进行。另外必须将电压回路与外回路断开,防止给其它回路误上电。 & F( n, h; l% j# i7 _! O12、外单位人员进入保护小间检表时,监护人应注意什么? : X. h+ g# Q* E2 ?% E/ k& d! x答:熟悉该项工作安全措施,并在安全措施票上签字。搬运或安放试验设备时要与运行设备保持足够的安全距离,防止误碰运行设备造成保护误动。禁止使用手机和对讲机。 ( J% _" b1 s% v( k3 x13、远动装置传动注意事项有哪些? * R3 s9 g- N) D/ u 答:远动装置传动时应首先向当班值长申请,同意以后,方可按顺序进行传动,工作完毕向值长汇报。( N: g2 |. v5 {3 O5 {' ^( K 14、检验继电保护和仪表的工作人员,操作时要注意什么? 7 R8 U7 v" ^2 H2 r答:检验继电保护和仪表的工作人员,不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,但在取得值班人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,可拉合检修开关。 ( w' m7 D0 ]' K& e4 Y, A15、保护、仪表人员在拆除废弃的二次电缆时,应做到什么?% i; X$ B- S( B8 E6 \+ f* o 答:工作前认真核实设备名称、编号和位置,应两人或两人以上在一起工作。工作前验电并戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用有绝缘柄的切割工具。剪切电缆从两头剪起,严禁从电缆中间开始剪起,以防误剪运用中的二次电缆。工作过程设专人监护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-9-29 15:21 , Processed in 0.136722 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表