隔离开关安全操作规则2 U3 s/ l' Z' D# { 1、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 9 o. X1 T/ }; M! w5 V" d3 x. k' r1 C7 G9 R" a 2、禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。5 S! [3 H" |6 ~! Z ' i8 F8 K+ P& i7 i+ p3、允许使用隔离开关进行下列操作: - N9 a9 I/ B, R" Y2 w ( j" u+ A4 V- x- h9 fa)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; 7 ?) @7 @1 W" G2 b' X8 H* A+ r9 h( M- I b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关; 7 D+ b0 e$ F' k9 G) f; I ; g) w3 G+ u9 d# V+ L" lc)拉开、合上无阻抗的环路电流;9 c" ~4 ]) z; J) H) p0 Q - E+ O! W `! V- V4 { d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。& x* ?" B# r2 x/ p7 K# P ; K# z3 G' J: u e)进行倒换母线操作。 ' {3 k: @, f A- V : ], @- B; f, O* I( M/ A4 ]& pf)拉、合无故障站用变压器。 6 ^1 }8 d* |: W6 D4 Q, o2 y9 Q" U0 w ; C2 [$ |( u0 O6 P4 T5 ?& A4、单相隔离开关和跌落保险的操作顺序: % P R; Z) Z1 Q9 ~7 Z( o; W+ c2 [, {8 @2 P) M; a9 J% m A/ D: q a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。 $ O0 m! N( Q" e T7 G" I " p& T# X( { [' _* Rb)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。8 d- u, m, B% g5 O' F* T ; k$ F: t2 t/ [! I+ u$ f5、禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。9 l( r' L) K9 s4 ~+ ` ` 6 |% e8 Y' S* w4 i1 k d# x6、禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。) z! e# k# v2 [# M9 q : a; Y' K% C* ~# t5 T" G- c$ c7、电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 5 s. N; l! o& a5 o3 W+ K2 d& ~ Y4 y& Q- t2 o) u4 P 8、隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。 , f. @6 O/ e5 \5 k, n* _4 @3 l- Q* }" X: O0 o8 q0 m+ u* J7 a8 ^6 B 9、隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。: p5 H* K# w6 _' m9 v D. q 4 L+ G/ P( p% t+ G' I1 O 10、用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-9-29 15:27 , Processed in 0.149613 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表