找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 902|回复: 0

隔离开关安全操作规则

[复制链接]
发表于 2008-7-19 19:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
隔离开关安全操作规则 ) N3 P! G4 Z9 y9 ?5 s1、禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。8 C0 f) A4 d( a 4 J+ P; n5 {# B% b( I) g( y2、禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。 4 j' j B, Y0 j ' i/ B A4 A+ @7 H ?" `0 T3 W3、允许使用隔离开关进行下列操作:, s! @3 _* }1 q7 d. A8 c+ P" v ! V9 t& X& ~, m. W a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; 3 u0 } r) o8 p) l/ Q, O* |$ [& h4 T b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关; 0 ?, g/ F$ c: u ; |. Y* o, x0 y% J! \c)拉开、合上无阻抗的环路电流;9 t% S$ A' q" o$ ~ ! d; y" B: O: J. G! q* C) H8 [5 ? d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。 . b5 @1 o- k) \9 ?4 w# J . w S* g. z1 ze)进行倒换母线操作。 + K+ m" J7 l$ e B, b& @ , w3 M4 g8 z+ Yf)拉、合无故障站用变压器。$ S6 ^2 m" _7 R s0 u6 S3 R 3 p1 M9 i" P3 x$ Z2 T" m 4、单相隔离开关和跌落保险的操作顺序:1 @! M( E& a) }' w2 ]0 r ! A- j$ t1 n3 U1 Q a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。* W0 d$ `( w3 l+ }- _ 0 r& Y! f' ]; n# o b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。; L4 K, }( f. X , p" t/ }6 e2 ~' p3 i 5、禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。 3 Y9 f$ P; e! B" \/ a2 ^ # [$ q, ^5 s3 t+ E. W6 z0 M7 I6、禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。 " N7 S: r6 ] z* s4 ^! e% C, D' p6 w: R$ J 7、电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 ' S- J* P! T% M9 c+ Q; I: _ 0 `, H& E" q( G8、隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。$ N+ r w+ Y" ~ ' T( Q4 c) a0 G& I& g+ X 9、隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。 . E7 [3 I, Y3 N, ]! @. `# f) G; I / z3 V% A3 O7 p# K+ T10、用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-17 15:24 , Processed in 0.114249 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表