  随着通信设备集成化程度的提高,通信设备的单位体积功率密度增加,设备对温度的要求也越来越严格,通信设备对环境的要求也越来越重要。目前控制机房环境变化的主要手段是通过机房空调进行调节,机房空调的能耗已占到总能耗的一半以上。在企业精细化管理的今天,通过合理可行的方式可以节约大量的能耗,降低维护运行成本。
! S7 K$ {$ c+ X* K9 i# X' F- C) i+ M  一、通信机房的新风置换$ O) H9 D. O$ c: o" I3 `
  1. 新风置换系统的必要性|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/  `: L; e3 B" M; y7 b
  目前大量的有源节点并没有配置空调,机房夏季温度高,对设备影响很大,特别是对于蓄电池组,当温度超过25℃,每升高1℃,充电电流上升10%,失水增加1.5%;同时增加了反应热量,提高了电池的反应温度,形成恶性循环。温度每升高10℃,时间使用寿命缩短一半,超过55℃,电池毁灭性损坏。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/$ k  L& D5 }! ]/ V; m8 Q
  随着3G即将实施,新一轮的机房建设呼之欲出,新风置换系统可以做为电信3G机房的配套工程,有效的保护通信设备。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/' {9 j( X4 H& ~: T. H2 d% l! `* |
  2. 新风置换装置的计算
  `1 _. l! i+ T' @  不使用新风置换装置的费用计算:按300W/㎡制冷量计算,假如机房面积在1000㎡,机房空调能效比在3.0(一般舒适性空调在2.5左右),电费0.6元,压缩机年运行时间在70%:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.7=36.792万元。9 \5 ^  O+ b, R$ w" I
  新风置换装置的计算:Q=V×S×ρ×(h2-h1)式中Q为制冷量,V为风速,S为出风口面积,ρ为空气密度,取1.2,以上公式可以简化Q=M×(h2-h1),其中M=V×S×ρ,为送风量。" N. ~- y" i8 y  M6 P; J3 _: _+ m0 l0 ], a
  由于即使制冷量一定,焓值随季节变化较大,不便于计算,按使用新风置换装置后,空调运行时间30%,采用10台5.5KW变频风机,年运行时间50%,耗电80%运行,计算如下:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.3=15.768万元。5.5×10×24×365×0.6×0.5×0.8=11.56万元。通过计算,可以看到,至少可以节约25%左右的电费。; I! ^+ X) Y! ]$ ]: Z: J. q
  若企业每年消耗的电费中50%来自空调,通过新风置换系统每年节约50%的能耗,即总能耗的25%,若每年电费是2000万,则节约500万。对于没有空调设备的农村支局、光节点,通过新风置换降低室内温度,减少通信设备处于高温状态的时间,则可以提高通信的安全性和可靠性,延长设备寿命,特别是蓄电池组的使用寿命,其效益更将是不可忽视。8 M5 Q5 x) z! a
  空调设备的增加并不仅仅表现在能耗上,需要强调的是系统成本,即空调设备增加――耗电增加――线路增加――变配电设备增加――维护成本增加。
  m5 ^: i) j" y, O  对于无人光节点和基站可以不使用空调,采用60W风机,风量2000M3/h,噪音低于55分贝,能有效延长设备使用寿命
6 u: O. ]" ~! [! C, b% z0 F0 F: h- x  二、新风置换系统的原理2 Y. c2 `2 P7 [# D2 u9 z
  置换通风属于下送风的一种,气流从位于侧墙下部的进气风扇强制送入室内,再与室内机房空调送风充分混合后,经导流口进入工作区,吸收人员和设备负荷形成热羽流。在上升过程中,热羽流不断卷吸周围空气,流量逐渐增加。热力分层高度将整个空间分为上下两区,下区空气由下向上呈单向“活塞流”,沿高度方向形成明显的温度梯度和污染物浓度梯度;上区热交换充分的空气一部分被排气扇排出,一部分经空调蒸发器后再次送出。
: m$ n% Z( q8 H* F  K  三、新风置换系统的设计1 }/ x) y/ m3 C' _8 t6 A
文章关键词: 通信机房   换风系统设计