  3.2运行费用分析
; \2 ~3 z9 L/ y0 j6 @  一天气新风负荷(本文的新风负荷概念与传统概念不尽相同)可表示为* c. z9 u* e. W) r( v, y# i
    080530902415855.bmp (10)
. R/ T/ C- @; F; i$ A1 R  式中q为新风负荷,kJ;G为风量,m3/s;ρ为空气密度,kg/ m3;h为比焓kJ/kg。下标d表示一天内,in表示进风,out表示排风,h,a,l分别表示电价的高峰期,平峰期和低谷期。+ _) X1 \/ M( S& C- w& I# y
  本文取q1=0即qd= qd + qa,即不考虑机组在夜间电价低谷期对新风处理的情况。
9 X) U" E. j3 W- s. {  当Q>qd时,q ex= Q - q d,q ex , h= Q - q h,q sh , h= 0,q sh , a= 0;
  w- {7 H" M, @4 ]# G" T& W. Q  当Q>qh且Q ,q sh , h= 0,q sh , a= q d - Q;
4 G$ l6 t, j: m! N( m: a  当Qh,qex= 0,q ex , h= 0,q sh , h= q h - Q,q sh , a= q a;! b8 Q! n5 q4 @4 {3 U
  贮能机组运行费用:& B; U, y* K  {5 O7 l9 W! C' e" ]
      M r =[(Q -q ex)•P1 + q sh , h•P h + q sh , a•P a ]/(3600•COP)(11)4 H# b! m1 p- M0 s$ x! u
  常规机组运行费用:
7 j# h- n% b" Z1 p2 D: h      M0r =(qh•P h + q a•P a)/(3600•COP)(12)" z7 ^; T% @7 y3 E1 k
  第j天节省的运行费用:yj= M0r - M r
. u* Q/ C" ^1 i( y( `5 c) k  一年中,节省的总运行费用为 080530906273749.bmp 5 ?# O0 ]5 Z; I" c( i
  以上各式中,Q为蓄冷量,kJ;P为电价,元/(kW•h);COP为制冷系数;y为每天节省的运行费用,元,下标ex表示过量,sh表示不足。3 U; ]' R& X* y; Y# m2 H, A
  4最佳蓄冷量与运行方案的选择
2 A' J9 G9 N- D" {7 _  相变贮能新风机组在夜间电价低谷期蓄冷,白天对新风放冷,以降低机组的运行费用。对相变蓄冷新风机组进行经济分析,需要考虑机组每天的蓄冷量和运行方案,而它们之间是相互联系、相互影响的,需综合考虑。' {  _3 a* |0 ]; c
  4.1运行方案的选择
1 K1 X) r5 N3 C0 c6 t% C  运行方案是否合理,是影响贮能新风机组经济性和运行效果的重要因素。贮能空调系统的运行一般分两种:全负荷贮能和部分负荷贮能。全负荷贮能方式虽然运行费用低,但设备投资高,并且贮能装置占地面积大;部分负荷贮能方式全天所需冷量部分由制冷面提供,所需制冷机容量和贮能系统的容量均较小,但节省的运行费用相对全负荷方式要少。
4 U0 r" r9 J  R; n" e4 y文章关键词: 贮能风机   经济分析