找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 381|回复: 0

相变贮能新风机组运行经济分析(下)

[复制链接]
发表于 2011-6-18 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  3.2运行费用分析
& a) x6 p9 d0 Z7 x: _  q4 Z: `6 w  一天气新风负荷(本文的新风负荷概念与传统概念不尽相同)可表示为/ ?: W: G5 O# l! ?7 \
    080530902415855.bmp (10)7 G  r3 |" U2 @. q. Z% H
  式中q为新风负荷,kJ;G为风量,m3/s;ρ为空气密度,kg/ m3;h为比焓kJ/kg。下标d表示一天内,in表示进风,out表示排风,h,a,l分别表示电价的高峰期,平峰期和低谷期。) I3 _7 U4 `3 k3 N5 o6 G7 R
  本文取q1=0即qd= qd + qa,即不考虑机组在夜间电价低谷期对新风处理的情况。5 n( e1 a7 y$ N! _+ P8 O0 p
  当Q>qd时,q ex= Q - q d,q ex , h= Q - q h,q sh , h= 0,q sh , a= 0;
$ X7 p/ N/ C- P( {7 i; e  当Q>qh且Q ,q sh , h= 0,q sh , a= q d - Q;, i0 [& N7 o6 C/ c2 V* m
  当Qh,qex= 0,q ex , h= 0,q sh , h= q h - Q,q sh , a= q a;  P) g& ]% w: Z2 R7 V+ L% `
  贮能机组运行费用:
4 Q5 N$ a' A( O* L1 |      M r =[(Q -q ex)•P1 + q sh , h•P h + q sh , a•P a ]/(3600•COP)(11)
' \# J5 h6 ~0 z# ~- ~! k  n) x4 p( K  常规机组运行费用:0 C7 k: x1 N2 P1 I, g3 z: f
      M0r =(qh•P h + q a•P a)/(3600•COP)(12)
& r5 B( [3 s* f( p  第j天节省的运行费用:yj= M0r - M r
2 y: k" x& ?7 p* c  一年中,节省的总运行费用为 080530906273749.bmp
% K5 |9 s, t. I: d- R  以上各式中,Q为蓄冷量,kJ;P为电价,元/(kW•h);COP为制冷系数;y为每天节省的运行费用,元,下标ex表示过量,sh表示不足。- [- z2 u- @  E( M0 s7 c
  4最佳蓄冷量与运行方案的选择. `* P% B0 b3 E- w7 i* y* s
  相变贮能新风机组在夜间电价低谷期蓄冷,白天对新风放冷,以降低机组的运行费用。对相变蓄冷新风机组进行经济分析,需要考虑机组每天的蓄冷量和运行方案,而它们之间是相互联系、相互影响的,需综合考虑。5 Y7 {& y! b8 H
  4.1运行方案的选择
7 j  Q7 P- l! \" d! ~6 K  运行方案是否合理,是影响贮能新风机组经济性和运行效果的重要因素。贮能空调系统的运行一般分两种:全负荷贮能和部分负荷贮能。全负荷贮能方式虽然运行费用低,但设备投资高,并且贮能装置占地面积大;部分负荷贮能方式全天所需冷量部分由制冷面提供,所需制冷机容量和贮能系统的容量均较小,但节省的运行费用相对全负荷方式要少。
3 Z6 n5 f/ r% _0 v! p3 r, Y0 c文章关键词: 贮能风机   经济分析
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-4-5 20:48 , Processed in 0.146427 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表