  3.2运行费用分析- W. T  r) u. s7 i* u
  一天气新风负荷(本文的新风负荷概念与传统概念不尽相同)可表示为
+ M- L2 Y# s" ~, V; U& r& K    080530902415855.bmp (10)
6 G2 J6 G( @) p# Z  c2 O  式中q为新风负荷,kJ;G为风量,m3/s;ρ为空气密度,kg/ m3;h为比焓kJ/kg。下标d表示一天内,in表示进风,out表示排风,h,a,l分别表示电价的高峰期,平峰期和低谷期。2 D; L( S  ~7 E; _& w
  本文取q1=0即qd= qd + qa,即不考虑机组在夜间电价低谷期对新风处理的情况。
# C) Y" z4 L6 D& i  当Q>qd时,q ex= Q - q d,q ex , h= Q - q h,q sh , h= 0,q sh , a= 0;0 \4 T. t2 u' f! U/ M8 |. _
  当Q>qh且Q ,q sh , h= 0,q sh , a= q d - Q;
3 \! z' i4 I; I0 i2 [" R4 X  当Qh,qex= 0,q ex , h= 0,q sh , h= q h - Q,q sh , a= q a;( Y' Y, F2 p/ a; Q% X5 R: v
  贮能机组运行费用:
! M9 f& Y- v! t0 |$ D* F* E" B  e* x      M r =[(Q -q ex)•P1 + q sh , h•P h + q sh , a•P a ]/(3600•COP)(11)& j# c  H) z! V
  常规机组运行费用:/ F. N5 j0 r6 i; |; g! Z$ _
      M0r =(qh•P h + q a•P a)/(3600•COP)(12)0 t3 F+ y- n% @! X
  第j天节省的运行费用:yj= M0r - M r, Q/ C2 C9 t9 \0 X# b
  一年中,节省的总运行费用为 080530906273749.bmp 8 u" k' ~8 ?% V; o. f+ O
  以上各式中,Q为蓄冷量,kJ;P为电价,元/(kW•h);COP为制冷系数;y为每天节省的运行费用,元,下标ex表示过量,sh表示不足。
) h6 |* Q( _: F4 H% D, G2 k! ~  4最佳蓄冷量与运行方案的选择
8 z9 G- M$ b0 {% E9 c! ~, x  相变贮能新风机组在夜间电价低谷期蓄冷,白天对新风放冷,以降低机组的运行费用。对相变蓄冷新风机组进行经济分析,需要考虑机组每天的蓄冷量和运行方案,而它们之间是相互联系、相互影响的,需综合考虑。
) e) a" q1 b" ]' s: b1 F  4.1运行方案的选择- T. y! c- _# p: n% W
  运行方案是否合理,是影响贮能新风机组经济性和运行效果的重要因素。贮能空调系统的运行一般分两种:全负荷贮能和部分负荷贮能。全负荷贮能方式虽然运行费用低,但设备投资高,并且贮能装置占地面积大;部分负荷贮能方式全天所需冷量部分由制冷面提供,所需制冷机容量和贮能系统的容量均较小,但节省的运行费用相对全负荷方式要少。" m) B1 K/ N( A& Z+ w$ R
文章关键词: 贮能风机   经济分析
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-3-1 09:20 , Processed in 0.212902 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表