找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 297|回复: 0

相变贮能新风机组运行经济分析(上)

[复制链接]
发表于 2011-6-18 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  1引言5 M  f4 }( r# c+ ~7 g
  针对我国长年来电力生产和供应的突出矛盾,国家已制定政策,以经济手段推动电力"削峰填谷"的实现,蓄冷空调是其中一项最主要的技术措施。目前,蓄冰空调技术日趋完善,但由于冰的凝因点低,需要制冷机提供-3~-7℃的温度,这样一般将使制冷机成本增加25%~30%[1]。而利用高温相变材料(融点高于0℃)蓄冷,制冷机提供7℃的的水温即可,可以提高制冷机的效率(COP)。本文介绍的相变贮能新风机组是一种新型高温相变蓄冷空系统。
! M2 r' ~5 g7 e1 r1 y/ O  作为一种贮能型空调设备,其蓄冷量和运行方案的选择很关键。文中提出了一种综合考虑相变材料利用率、空气处理效果满意率和运行费用节省率来确定系统最佳蓄冷量和运行方案的方法,根据逐时的室外气象参数对系统进行了运行经济分析,并提出临界附加初投资的概念,可作为生产厂商的投资判据。% Q" y3 Y$ b6 t  n) C* j
  2系统简介. E- R+ I5 l0 t
  与常规的新风机组相比,相变贮能新风机组的不同之处是用相变贮能换热器取代了表冷器,如图1所示。它的工作方式与蓄冰空不尽相同,在蓄冰空调中,由制冷机提供冷量蓄冰,冰贮存的冷量先传递给水,再由水传递给空气。而在本系统中,制冷机提供的冷量先传递给水,再由水传递给相变材料,然后用相变材料冷却空气。
) Y! e: L' n+ w. L# ^ 080530852221639.bmp
  X- q1 \" E- I  T; N! g9 J( n   图1相变贮能新风机组系统示意图& B( b& y! b! M4 ^0 \4 a
  可看出,这种机组主要有如下优点:
6 Z# u7 }' y% l( ^( q  ①常规空调系统中白天制冷机需同时承担新风和房间的负荷,采用本文中的系统后白天制冷机只承担房间负荷(当采用部分蓄冷方式时也要承担部分新风负荷),晚上只承担相变贮能换热器的蓄冷负荷,因此这种系统能有效降低机组的容量,同时能降低电力增容费。" u, o0 p5 C, n$ W
  ②这种机组在降低制冷机组容量的同时,制冷机白天和晚上都工作,从而使其运行效率得到提高。
2 _: q+ Q" j" R  ③因制冷机组主要利用夜间廉价电运行,故能大幅度降低机组运行费用。
. o3 d' O; u7 w- a0 @  ④与蓄冰空调相比,这种同组因利用高温相变材料蓄冷,制冷机提供较高水温(7℃)的冷冻水即可,故可提高制冷机效率,并可降低对制冷机的性能要求。此外,相变贮能新风机组不是在集中冷源处蓄冷而是在空气处理设备处蓄冷,所以可以省去蓄冰空调中需要的蓄冰槽、板式换热器、乙二醇泵及相关管道。并且,在过渡季节,夜间可进一步利用自然通风对相变材料蓄冷,进一步降低运行能耗。
' T0 q2 C% K; p5 u8 @: f/ y0 Y# [文章关键词: 贮能风机   经济分析
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-10-24 12:25 , Processed in 0.168891 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表