  处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。9 q6 t) ^9 V$ u# _0 h; K& P  i
  检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。
6 G9 ], J: O7 Z  3)不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。7 Q$ Z7 A; ], j/ @6 e/ c
  检验方法:观察检查。
- v" G$ e( o0 e5 ?! x7 Q1 @( s  2基本项目应符合下列规定:4 ]1 |  Z; \- W" B" ]
  1)涂装工程的外观质量:" }. D* y8 z( ?6 ^
  合格:涂刷应均匀,无明显皱皮、气泡,附着良好。# ]! r9 R! U, f. S
  优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。. }# `  ?( b4 B+ X6 v' u; i+ O% z
  检验方法:观察检查。
, I/ M# l. }5 b  2)构件补刷漆的质量:
) u4 o# `  Z& ~3 M  合格:补刷漆漆膜应完整。
% t% y* a6 N9 V  优良:按涂装工艺分层补刷,漆膜完整,附着良好。
! i! K- \! f+ |6 L  检查数量:按每类构件数抽查10%,但均不应少于3件。$ s* H$ f7 g0 ^% R  _4 O
  检验方法:观察检查。
3 l+ W# q/ Z% w. @# T9 @) a* u  3)涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5-26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。
' h( k: d1 B$ S2 s5 E: z  检查数量:按同类构件数抽查10%,但均不应少于3件,每件测5处,每处的数值为3个相距约50mm的测点干漆膜厚度的平均值。
/ g9 U" Q3 M9 a) f8 |  B2 ]  4)成品保护+ ]9 {6 A% ]% _: @8 M
  1钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。
4 ~/ h( l( `. Y  2钢构件涂装后,在4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
+ h/ G6 i6 j' c2 k; S' T  3涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。
% D' r* Q3 T7 g0 n2 [5 j: j# H0 f  4涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。
0 \8 \8 F0 q- h  六、应注意的质量问题
* y  {3 [3 g; t/ v5 H9 J  1涂层作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。3 a  z' ?* d$ O) s/ G
  2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。
% y; l, }, c+ M& i1 z) j' i- T  3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。/ i) g# D* Y: V! P5 y/ g
  4钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。
7 @6 W: Q9 Q* f( r% @文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-5-15 04:05 , Processed in 0.145214 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表