钢结构工程防腐涂装作业应该注意的问题(三)

[复制链接]
发表于 2011-6-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。2 O6 g9 k9 _4 v7 D
  检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。
' F) F7 H( V/ q5 M( Q, P$ c  3)不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。5 [3 s2 `! s% e
  检验方法:观察检查。5 `0 t9 j6 j, c8 w  k& i
  2基本项目应符合下列规定:% S" `3 e9 R3 l/ l( ~+ ^8 _6 m
  1)涂装工程的外观质量:3 V. J1 T& d( N8 N6 I0 ~
  合格:涂刷应均匀,无明显皱皮、气泡,附着良好。
6 Q- i7 ]. r/ k4 H  优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。
3 T/ e' J; ]/ F' I  }7 P  检验方法:观察检查。4 q* G: s5 M" f, ]  C# u# V
  2)构件补刷漆的质量:
0 W" S2 d3 U! v3 r. Y  X& x  合格:补刷漆漆膜应完整。
& u7 N* Z% a8 e  优良:按涂装工艺分层补刷,漆膜完整,附着良好。
) R* k, \* |- G# D  检查数量:按每类构件数抽查10%,但均不应少于3件。
; L' H9 w0 _! |! _% Q  检验方法:观察检查。
3 ?; {2 J$ b6 N7 n& \) \  3)涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5-26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。
1 |8 x7 Z% W, l' D2 T) d  检查数量:按同类构件数抽查10%,但均不应少于3件,每件测5处,每处的数值为3个相距约50mm的测点干漆膜厚度的平均值。
) J& ]6 j; X5 h/ P  4)成品保护7 I. {- g9 |' T" V
  1钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。
0 n8 ~1 l$ J& e6 ~3 z4 M/ G6 r  2钢构件涂装后,在4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。
, R! N( r. n- Z) c$ h6 s  3涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。
! a+ R' ^5 ?7 k* G# C  4涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。
# }# f7 ~$ \  ~  D* J: q: d2 J  六、应注意的质量问题
. U! ^) C5 U! x' |8 v5 E- _3 S- H  1涂层作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。2 q* P; P) D$ ]1 P. P( p
  2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。
$ u( u9 r! u9 ]' q, D5 v9 y. d  3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。3 t$ ^( h0 H, J
  4钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。
. z" Q- Z' J' e# a8 c' p文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-4-18 13:44 , Processed in 0.130251 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表