  3.2.1标志位(Flag)的处理
# ~8 O* L/ I1 d  s* B3 {/ L  在SINUMERIK840C系统中,FY0-FY24是被系统占用的,而在8M系统中,这部分信号则是接口信号中的一部分,因此在作PLC程序的转换时首先要处理这部分信号。具体方法是:在调用原8M系统OB1之前,将FY0-FY24保存到数据块中,在调用之后,再将FY0-FY24恢复,以便840C系统能正常工作。
5 Z/ s8 h: q2 Q$ L8 L0 `  3.2.2手动方式(Manual Control)的处理) j$ ^2 ^. Q; `2 O
  在这种类型的机床上几乎都配置了手动操作方式,这种操作方式与840C有较大差别,而操作者对这种操作方式又比较习惯,因此在系统更新时最好予以保留。这样的话,就牵扯到了机床控制面板的处理,从我的经验来看,最好保留原机床操作面板,这样会最大限度地保留原操作风格,使操作者易于接受,同时也易于掌握。. e7 P1 l$ `' h: n5 Z
  3.2.3系统操作方式的处理* A) a" j* F' s( A" L: b" X/ h
  在对系统操作方式的处理上,有两种方式要注意:第一是8M系统中的"手动数据输入"(Manual Data Input)方式,这种方式在840C中是没有的,因此在PLC程序中要删除与之相关的部分;第二是"增量"(Incremental)方式,这种方式在8M的接口信号中只有一位(F25.5),而在840C中则有1INC/10INC/100INC/1000INC/10000INC/VAR六个信号属于增量方式,因此在PLC程序中要将这六个信号对应到原程序中的F25.5。
* Q; `. k2 O" ]  3.2.4轴信号的处理
# b: ~$ s" t# Z. K6 n5 C  3.2.4.1 PLC→NC信号的处理& \! |0 }  a* a, ]3 v$ \. i
  在这部分的处理中,要将原8M系统PLC程序中所用到的所有PLC→NC信号对应到840C系统的接口信号上,而对840C专有的信号也要作相应的处理。下面给出部分信号的对应关系以便大家更容易理解:
/ D6 \0 }4 j7 e; L  8M:F*.0 --840C: DB32/Dk+2.9(Limit Switch plus)F*.1 --840C: DB32/Dk+2.8(Limit Switch minus)F*.2 --840C: DB32/Dk+1.10(Controller enable)
% Z! J9 c- G% Z  其它信号也同样处理。; a. x5 e. j; O/ Z* R, P+ }% Y5 ~
  3.2.4.2 NC→PLC信号的处理
) g0 o- L- D1 A3 a% D( N  在这里信号的处理方法与PLC→NC信号的处理是一样的,唯一要注意的是信号的对应方向。在PLC→NC信号的处理中,是将8M的信号对应到840C系统的信号上,而在处理NC→PLC的信号时,则是将840C系统的信号对应到8M上。举例如下:( v, m7 {8 Z" E- j
  840C:DB32/Dk.10 --8M:F*.1(Motion command -)DB32/Dk.11 --8M:F*.0(Motion command +)DB32/Dk.12 --8M:F*.2(Reference point reached); S. ]" h$ H' L7 M. d# O
  3.2.5主轴信号的处理
/ m9 S; _" M+ W+ r/ e; y# J* f  3.2.5.1 PLC→NC信号的处理' F2 Q8 u! j( s% r
  在这里要注意的是主轴摆动信号(Oscillation)的处理。在8M中摆动动作只要一个信号F14.2即可完成,而在840C中摆动动作则必须有DB31/Dk+2.6(Reciprocation speed)及DB31/Dk+2.0(PLC spindle control)两个信号才可完成该动作,因此在程序中必须将F14.2同时对应到DB31/Dk+2.6和DB31/Dk+2.0,即:
5 }" B, J( n# a$ K/ Z  I  C DB 31 AN F 14.2 = D 2.6 = D 2.0, N) n: h# s8 X4 k
  3.2.5.2 NC→PLC信号的处理+ t$ Y; I8 N0 q2 O
  这部分信号中一般用到的只有主轴停(Spindle at standstill)信号。  P7 @. O" c: y3 O* ]$ {
  3.2.6辅助功能的处理; _$ c( D- F) q
  在这种类型的机床中,使用最多的是M功能,也有个别机床使用H功能,在这部分处理中只需将相关的信号互相对应即可,具体对应如下:1 v4 O: _1 A7 b4 Y; M  W
  840C:DB10/DL18 -- 8M:FY225 DB10/DL19 -- FY226 DB10/DL20 -- FY227 ……DB10/DL30 --- FY237: X) b0 n$ g+ ~& g& v0 q: I' h' G/ M
  以上是M功能(M0-M99)的对应关系,下面的是H功能的对应:. i0 {; _3 D  a9 o8 d
  840C:DB10/DR45 -- 8M:FY32 DB10/DL45 -- FY33 DB10/DR44 -- FY34! J, T- n# H  W& C! ~* p
文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-5-21 07:22 , Processed in 0.157033 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表