  3 PLC输入、输出(I/O)点数确定
5 Y! ~2 N; M/ \$ `, A  所设计的车床操作为:起点总停、Z、X向快进、工进、快退;刀架正、反转;手动、自动、单步、车螺纹转换。因此,输入需14点。根据图1得输出需9点。I/O连接图如图2所示(以三菱F1S-30MT)为例。
' b  n6 x2 z5 N# O: [$ ~  4驱动程序(梯形图)设计
' _% |( x+ \% [% b8 a( @  ~" c  4.1总程序结构设计
, g4 K8 G: H; v# R& d  手动、自动、单步、车螺纹程序的选择采用跳转指令实现。图3是总程序结构框图。若合上X12(X13、X14、X15断开),其常闭断开,执行手动程序;若X12断开,X13全上,程序跳过手动程序,指针到P0处,执行自动程序。6 {" Q' P" j  g; `! ~
  4.2手动程序梯形图设计0 @' w' `0 N! O# V: B2 B; b
  手动程序、自动程序需根据具体零件设计,这里仅以Z向快进、工进、快退的动作为例加以说明。' ?" C2 V' v  u5 b: g6 J
  在执行手动程序状态下,按X0,Y1接通,作好起动准备。按X2,辅助继电器M0接通。通过T63计时及Y2触点组合,产生频率为103/2i的脉冲信号(i为计时时间,根据需要设定,单位为ms),驱动Z向快进。当按下X3时(M0断开),M1接通,M1与定时器T32组合使Y2产生频率为103/2j的脉冲(j>i),由Y2输出,实现工进。按下X4时,M0、Y3同时接通,电机快速反转,实现快退。限于篇幅,其它程序梯形图略。[2]